Rehau водоснабжение

Заказчик, 22 сентября 2022 г., 11:54:58
Добрый день! Прошу помощи у специалистов, я нарисовала схему прокладки труб и комплектующие, прошу Вас дать комментарии, что я могла пропустить и на чем я ошиблась!!!
Прикрепленные файлы:
Ответы 1
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
У вас до счётчика стоит редуктор, после счётчика тоже стоит редуктор. 2 редуктора это перебор от 1 нужно избавиться, ещё фильтра которые стоят после счётчика я бы все таки поменял бы на промывные латунные они и надёжнее и самопромываются.
В остальном все нормально, можно добавить при желании гидрокомпенсаторы на конец выхода коллектора. И на выходе из коллектора в сторону гигиенического душа нужно добавить 2 клапана.22 сентября 2022 г., 12:08:53
Заказчик
Спасибо Вам большое я учту это в проекте 22 сентября 2022 г., 12:34:37

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос