Профессиональный форум по ремонту и строительству
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос
Разделы
Эксперты
Здравствуйте! Получили ключи, начинаем ремонт, заметили, что нет провода электроплиты на кухне. Но прокладка кабеля произведена от распределительного щита до места подключения электроплиты. Оставили заявку, пришел электрик. Не смог найти, и начал сверлить, то ли штробить везде. Дом из монолита. Электрик пришел к выводу, что будет проводить кабель 10мм по потолку. В дальнейшем мы собираемся делать парящие натяжные потолки. Также можно ли проводить кабель 10 мм по полу, так как еще собираемся залить экопол?! Подскажите, пожалуйста , что нужно правильно делать
Последний ответ:
Лаврухин Василий Васильевич
Доброго дня.Медный кабель 3 на 4 мм рассчитан на потребляемую мощность в 6 кВт. Именно столько в среднем потребляют бытовые варочные панели при условии всех включённых конфорок...
Добрый день!
Мастера смонтировали пластиковые панели в коридоре. Монтировали на каркас из профиля. Через полгода в четырех местах разошлись стыки, образовалась вертикальная щель. Из -за чего такое может быть при монтаже все было ровно. Как это можно исправить
Мастера смонтировали пластиковые панели в коридоре. Монтировали на каркас из профиля. Через полгода в четырех местах разошлись стыки, образовалась вертикальная щель. Из -за чего такое может быть при монтаже все было ровно. Как это можно исправить
Последний ответ:
Доброго дня.Акриловый герметик вам в помощь....
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Какую тепло и звукоизоляцию использовать в квартире. Важна экологичность материала - в доме маленький ребенок.
Последний ответ:
Все современные материалы, имеют тип экологичности или Экомаркировку. Цитата: ЭКОМАРКИРОВКА (ЛИСТОК ЖИЗНИ) Она означает, что в течение всего жизненного цикла товара риск...
Начали ремонт в квартире хотим положить ламинат. Ламинат какого производителя лучше выбрать на кухню?
Последний ответ:
Сейчас на рынке ламинат любого производителя, имеет в линейке свойства водостойкого материала, да и цветовая декоративность широкая - выбирайте под Ваш интерьер и стиль, плитку -...
Здравствуйте. Холодильник Орск 257 стоял год, не включали. После включения перестал холодить и морозить. Двигатель работает, свет есть, температура не снижается. Пришел мастер, сказал - надо менять термостат и компрессор.
Как могли эти обе части прийти в негодность вместе всего через год? До этого холодильник работал идеально
Как могли эти обе части прийти в негодность вместе всего через год? До этого холодильник работал идеально
Здравствуйте. Не могу понять как сорвался и как теперь закрепить плафон в люстре. Складывается впечатление, что он вообще был там приклеен. Не могу понять как он фиксировался. Постарался снять понятное видео проблемы. Хочу найти решение. Спасибо. Сделал фото. Приложил к вопросу. Видео доступно по ссылке https://disk.yandex.com/i/kCx6RzrHoERO3g
Последний ответ:
Доброго дня.Вы наверное уже и сами догадались выкрутить гайку, установить патрон на трубке с резьбой и закрутить гайку.Патрон держался на натянутом проводе....
Добрый день. После того, как стены были отшпаклеваны, в помещении резали плитку для ванны. Стены замарались и после нанесения грунтовки полосят и есть темные проплешины. Обои светлые. Как подготовить стены, чтоб цвет обоев был ровный( идеальный)
Последний ответ:
Добрый вечер. Первое, сошлифовать всё, после этого, посмотреть изменился ли цвет или полосность, шагрень должна убраться. Если пятна остались, то грунтовать и пройтись одним слоем...
Дом деревянный, сруб, в ванне хочу выровнить стены фанерой нешлифованной под панели ПВХ. Помещение будет влажным и особенно где ванна, не случится что нибудь с фанерой под панелями и нужно ли ее обработать антисептиком?
Последний ответ:
Доброго дня.Вам необходимо обязательно обработать фанеру гидростопом для дерева.Лучше это сделать кистью в два слоя.Отговаривать от ПВХ не стану.Но посоветую обратить внимание на...
Всем здравствуйте, будут заливать пол, затем укладывать плитку. Плитка стыкуется с ламинатом. Ламинат + подложка 2 см, так же будет теплый пол под плиткой.
Теплый пол мат, высота примерно 4-5 мм.
Плитка керамогранит 8 мм.
Какой максимальный и минимальный слой плиточного клея допустим при укладке плитки?
Если учитывать высоту ламината, то необходимо 1,2 см, в той части, где будет теплый пол, уже есть кривая стяжка от застройщика времен СССР.
Теплый пол мат, высота примерно 4-5 мм.
Плитка керамогранит 8 мм.
Какой максимальный и минимальный слой плиточного клея допустим при укладке плитки?
Если учитывать высоту ламината, то необходимо 1,2 см, в той части, где будет теплый пол, уже есть кривая стяжка от застройщика времен СССР.
Последний ответ:
Доброго дня.Вы вначале уложите маты тёплого пола и тщательно, без пропусков и пустот, укройте его плиточным клеем.Вот теперь и выбирайте клей для керамогранита с учётом того . что...
Здравствуйте, есть ручной плиткорез вихрь,прогинается под плиткой 60на60,как можно укрепить его?
Последний ответ:
Купить новый и уж точно подороже....
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация: старый панельный дом, стояки ГВС и ХВС стальные, периодически происходят аварии, на стояке ГВС три "заплатки".. От каждого стояки по два отвода горизонтальных одни в сторону ванной, второй в сторону кухни. На каждом отводе закрывающий кран. Последняя авария: при перекрытии воды на кухне закрывающий кран сорвало с горизонтального отвода и было море воды. Когда стояк был перекрыт, я посмотрела на состояние отвода и поняла, что он полностью забит налетом. Кусочек отвода был едва виден из перегородки между туалетом(где стояки) и кухней. Разобрали тумбу кухни, дали доступ. Сантехник ЖЭК разбил стену между кухней и туалетом и поставил гебо. Через две недели происходи течь уже ГВС в туалете. Течь почти у пола. В туалете стояки закрываются рольставнями. Открываются почти полностью, за исключением пола (20 см стойка из дерева, облицованная кафелем и потолки, там, соответственно, бабина рольставней). ЖЭУ требует убрать стойку на полу для предоставления доступа, чтобы поставить заплатку. На мои возражения, все же ставят заплатку без разбора стойки. Далее, я пишу заявление о том, что стояки в аварийном состоянии. В нижней квартире стояки поменяли на полипропилен через муфту. ЖЭУ предлагает немного "расковырять пол" накрутить муфту и врезать мне кусок полипропилена в металл. Для этого естественно надо разобрать стойку на полу, это же не заплатку поставить. Либо договариваться в частном порядке с их сантехником на замену двух стояков от соседей снизу до моего потолка. Тоже полипропилен. Сантехник вчера осмотрел всю систему. Его предложения: проходить через перекрытие к нижнем соседям. Делать один отвод от ГВС и ХВС и уже от этого отвода гребенку и развод ванна кухня. Металл резать прям под самым потолком у меня и ставить муфту. К соседям сверху не попаду. Вопрос: можно ли резать стояки под самым потолком? То, что предлагает сантехник - это хороший вариант или все таки делать официально через жэу только участок ГВС? Очень не хочется за собственные немаленькие деньги купить еще большие проблемы особенно в дальнейшем(
Последний ответ:
Если стояки действительоотгнилые и все жители дома с этим согласны, если периодически страдает из-за этого имущество жильцов, собирайте комиссию из активных жильцов, и в УК с...
Здравствуйте, скажите каким соотношением развести воду и обойный флизелиновый клей чтоб использовать как грунтовку?
Последний ответ:
Не путайте материалы. Грунтовка обладает впитывающими свойствами и при высыхании скрепляет поверхность.
Обойный клей не впитывается и всего лишь скрепляет две поверхности...
Обойный клей не впитывается и всего лишь скрепляет две поверхности...
Здравствуйте купил плитку, выбрал в магазине на стенде. Плиточник выложил её в ванной ввех ногами. Смотрится совсем не очень.. Говорит это в магазине и на сайте производителя она не правильно показана. Говорит там стрелка есть и он по ней ложить. Я почитал, эта стрелка показывает направление как плитка выезжает из станка, а ни как её ложить. Кто не прав и что делать?
Последний ответ:
Плитку положили вам тяп ляп...
При двух трубах отопления, радиатор подключён к обратке. Первый этаж в девятиэтажном доме соответственно батареи еле греют. Переподключить как положено в дутрубной системе в жеке запрещают . Что делать?
Последний ответ:
Приглашайте управляющую в отопительный сезон. Пусть составляют акт с замером температур радиатора, стояка отопления и уличной.
Ну а далее или переварка радиатора или круги...
Ну а далее или переварка радиатора или круги...
Друзья, добрый вечер.
Устанавливаю в доме электрокотел 7.5кВт.
Изломал всю голову, не могу понять к какому совету прислушаться.
Котёл с мозгами. Напряжение в сети скачет до 250в.Производитель говорит что это черевато выгоранием платы, рекомендуемое напряжение не должно превышать 230в.
Вопрос:
Какие предпринять меры, чтобы котёл стабильно работал в заданном диапазоне напряжения и плата не горела?
1) Кто то говорит ставить просто стаб на 10кВт.
2)кто то говорит только на мозги.
Так вот , если предположить 2й вариан, какой стаб преобретать и как его нахрен к плате подключить.
Пока поставил реле, но это не панацея,то и дело отключается на выставленом верхнем пределе.
Устанавливаю в доме электрокотел 7.5кВт.
Изломал всю голову, не могу понять к какому совету прислушаться.
Котёл с мозгами. Напряжение в сети скачет до 250в.Производитель говорит что это черевато выгоранием платы, рекомендуемое напряжение не должно превышать 230в.
Вопрос:
Какие предпринять меры, чтобы котёл стабильно работал в заданном диапазоне напряжения и плата не горела?
1) Кто то говорит ставить просто стаб на 10кВт.
2)кто то говорит только на мозги.
Так вот , если предположить 2й вариан, какой стаб преобретать и как его нахрен к плате подключить.
Пока поставил реле, но это не панацея,то и дело отключается на выставленом верхнем пределе.
Последний ответ:
Стабилизатор Инстаб. Инверторный. Переводит переменное напряжение в постоянное. Потом в 220 чистый синус. ...
Здравствуйте. Люстры и светильники, которые приобрела, работают с ПДУ, что не устраивает. Пока не устанавливаем. Можно ли отключить управление пультом, при этом выбрав нужный режим на выключатель. Спасибо!
Последний ответ:
Доброго дня.Обратите внимание, что клавишей выключателя вы будете перебирать режимы работы люстры....
Здравствуйте, санузел и жилая комната отделяются перегородкой с вентиляционным каналом, отверстие есть только в санузле. Можно ли просверлить стену в комнате в этот канал, и установить вытяжной вентилятор с обратным клапаном, в этом помещении это очень нужно?
Последний ответ:
Для начала нужно понимать на сколько хорошо справляется со своими обязанностями существующая вентиляция.
Еще, любое, абсолютно любое действие с вентиляцией всегда ухудшает ее...
Еще, любое, абсолютно любое действие с вентиляцией всегда ухудшает ее...
Частный дом, 2 этаж, перекрытие деревянное, пол в санузле зашит ГВЛ, перепад между чистовым покрытием в коридоре и черновым полом в санузле 2.5 см, в санузле хочу укладывать виниловый SPC ламинат 4мм, чтобы он был вровень с чистовым полом в коридоре. Чем лучше поднять пол в санузле, плиточным клеем, наливным полом, или сделать стяжку из ЦПС? Листовые материалы не рассматриваю из за того, что черновой пол не идеально ровный, и стяжкой выровнять будет проще
Последний ответ:
Так листовые материалы тоже идеально ровные. Прогрунтовать ваш пол из гвл, пролить пва, размазать и уложить еще слой гвл 20мм стянув почаще саморезами. Это идеальный вариант. В...
Добрый день! Керамогранит Вествуд коричневый по д дерево форматом 20*90. Выбрали укладку ёлочкой по диагонали. По укладке у мастера всё отлично, пришлось повозиться. Интересует вопрос какие должны швы после затирки. Размер межплиточных швов получился 2 мм максимум. Когда приехали проверять работу, визуально всё хорошо и красиво, но когда идёшь по полу все швы чувствуются, края у плитки прямые и острые, затирка ниже плитки в глубине. Правильно ли это? Нужно ли переделывать и должен ли исправить мастер? Некомфортно ощущать все переходы плитки при ходьбе и переживаю, что сложно будет в эксплуатации, весь мусор будет скапливаться в этих швах как настоящих щелях между досками.
Последний ответ:
Встречные вопросы:
Зачем покупать такой мелкий формат, если у вас такие чувствительные стопы и ощущают каждый миллиметровый прогиб от плоскости? Можно было бы большой формат...
Зачем покупать такой мелкий формат, если у вас такие чувствительные стопы и ощущают каждый миллиметровый прогиб от плоскости? Можно было бы большой формат...
Двухкомпрессорный холодильник. Один мастер видимо хотел развести меня на замену компрессора морозильника и обрезал капиллярную трубку. Я вызвала другого мастера, тот сказал что проблема в плате и отремонтировал её. После чего компрессор заработал. Вызвала первого мастера, тот запаял трубку, заправил фреоном, морозильник морозит, но компрессор стал гудеть. И в момент выключения он как будто еще пару секунд работает, потом затихает. Вопрос: От чего появился гул?
Здравствуйте, подскажите какая минимальная толщина стяжки на Пеноплекс и почему.
Последний ответ:
Выдержка из СП 29.13330.2011 Полы
8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам...
8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам...
Здравствуйте, планирую уложить Пеноплекс на пол. Но возникает проблема не плотного прилегания к стенам, из-за неровностей. Что можно залить в расстояние между утеплителем и стеной? Хотел пропенить, но будет заливаться стяжка, выдержит ли пена стяжку 50см?
Последний ответ:
Доброго дня.Без опасений заполняйте пеной.Если предположить , что ширина образовавшейся, между стеной и уложенным пеноплексом, щели составит 5 см , то масса пескобетона над ней ,...
Реставрирую старый стул. Он без обивки. Просто сидушка. ( По всей видимости фонера+шпон) Можно ли заменить на обивку
Здравствуйте подскажите пожалуйста у нас в ванной комнате натяжные потолки с одного светильника начали выпадать колпачки пластмассовые сама лампа светит когда снимали она горячая ставим на место через какое то время опять потом поменяли лампочку и опять такая проблема
Последний ответ:
Можно фото... Какие лампочки стоят: Галоген, энергосберегающие, светодиодные, что написано на цоколе максимальные ватты? И какие лампочки стоят по итогу.. Если поменять на...
Здравствуйте, подскажите, при установке электрозвонка провода фаза и ноль в гнездах блока зажима в электрозвонке не имеет значения какой провод в какое гнездо вставлять? Электрозвонок "Сверчок" СВ-02Р. Такой момент, слышал, что нельзя ставить фазу на выключатель, т.к. иногда вместо фазы на выключатель ставят ноль, что небезопасно, т.к. далее по цепи может быть постоянное напряжение, это верно? К электрозвонку это не относится, если перепутать провода фаза и ноль в гнездах блока зажимов?
Последний ответ:
В России (в отличие от некоторых других стран) фазировка проводов в розетке отсутствует.
С точки зрения безопасности, при установке выключателя питания стационарного...
С точки зрения безопасности, при установке выключателя питания стационарного...
Здравствуйте, нашел вот такой шкаф для платья. Как лучше его отреставрировать? Не повредив рисунки на поверхности.
Здравствуйте. Бумажные обои далеко не в лучшем виде (фото прикрепила). Можно ли привести их в более менее сносный вид (идеально не нужно) покраской? Не меняя обои? Там где не порваны ребенком, держатся очень прочно
Последний ответ:
Доброе утро . В теории, можно покрасить всё, но! бумажные обои, это непредсказуемый материал. И то, что на сухую они крепко держатся на стене, не говорит о том, что при на...
Добрый день! Делаем ремонт в ванной комнате. Проблема возникла при установке двери. Плитка (керамогранит) была уже уложена на пол до места расположения порога старой двери. Старая дверь была демонтирована до проведения всех работ. В ходе установки новой двери выяснилось, что установить дверь на прежнее место (без зазоров к плитке на полу), невозможно. Если углубить ее в проем, она не будет полностью открываться, В результате сейчас у нас от порога двери до плитки на полу канавка шириной от 4 до 5 см. Как раз на видном месте будет заплатка (причем трапецевидная). Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо варианты сгладить этот косяк? Надо ли гидроизолировать эту канавку перед укладкой заплатки? Пол под плиткой не гидроизолирован, у нас 1 этаж.Спасибо.
Последний ответ:
Доброго дня.Если я вас правильно понял, то , как вариант, предложу имитировать дверную коробку.На фото видно, что соблюдая требования проекта по обустройству порога...
Добрый день! Подскажите давление в трубах холодного водоснабжения 5,5 бар считается высоким для многоквартирного дома ?
Последний ответ:
Доброго дня.https://nadzor.midural.ru/news/show/id/1994.Напомню, что 1МПа=10.2 бар...
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите ответ. На приемке кухни увидела что один шкаф при открывании не полностью просматривается, см 9 закрыто фасадом. Что с ним не так, неправильный монтаж или неверно подобранный механизм? Исполнитель говорит, что все хорошо и проблемы не видит, а также что никак иначе не сделать. В сети не нашла ни один шкаф с подобным механизмом, чтобы он был открыт не полностью. Кофемашина хоть и стоит на выдвижной полке, но обслуживать ее со свисающим на 9 см фасадом не представляется возможным. Что посоветуете? Спасибо!
Последний ответ:
Вот так должен стоять....