Инженерные работы - форум мастеров
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос
Разделы
Эксперты раздела






Добрый день! В спальне батарея отопления, в зимний период при низкой температуре наружного воздуха, почти горячая, но не вся. При относительно теплой погоде батарея вообще холодная. Вопрос: кто регулирует давление в стояках отопления спален и зачем?
Последний ответ:

Лаврухин Василий Васильевич
Доброго дня. Изменением температуры теплоносителя УК старается поддерживать в жилых помещениях температуру 20-22гр.Именно там вам следует задать вопрос о неравномерности прогрева...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: соседи с последнего верхнего этажа перенесли мокрую зону в другую комнату и закрыли у себя кафелем естественную вентиляцию на бывшей кухне, сделав там спальню. Наши строители тоже не стали вырезать это отверстие в керамической плитке (у нас нет верхних шкафов) и отверстие осталось замурованным. Нужно ли нам вырезать и открывать это отверстие если на последнем этаже (16, у нас 14) они это отверстие у себя зарыли? Будет ли тогда тяга и есть ли смысл вырезать плитку?
Подскажите, какое сечение провода(какой провод) использовать для подключения светильников от 12-вольтового аккумулятора
Последний ответ:
Здравствуйте!
0, 75 хватит. По нормам прописано 1,5...
0, 75 хватит. По нормам прописано 1,5...
Можно ли в подвале здания дк, д/с или школы ставить на канализационной трубе прочистку из тройника с заглушкой вместо резьбовой ревизии? Если засорится труба до колодца то заглушку вырвет и затопит подвал, а если будет ревизия, то канализационные стоки затопят первый этаж через унитазы. Какая ревизия более правильная?
Последний ответ:
Заглушка это не ревизия. Бывает что обычную заглушку не открыть без мата и приспособлений. Так приклеится, что ни отвертками с противоположных сторон, ни ударами... Никак.... И...
Здравствуйте
Стоит котел на отработке 55квт, помещение 450кв.
В системе вода, трубы диаметр 10см. Фото приложил
Такие трубы по всей длине цеха в два ряда, в каждом ряду 3 штуки, и они на двух стенах. Объем воды в трубах в районе 4 куба
Котел не справляется с таким объемом. Пока вода сделает полный круг она приходит в котел уже холодная. Возник вопрос, если я оставлю только на одной стене трубы, понятно что котлу будет легче, и он прогреет этот объем воды. Только будет ли тепло в помещении. Помещение утепленное, крыша тоже. Бывший птичник, птенцов разводили. Высота потолков в районе 4-х метров по середине, по краям 2 метра.
Стоит котел на отработке 55квт, помещение 450кв.
В системе вода, трубы диаметр 10см. Фото приложил
Такие трубы по всей длине цеха в два ряда, в каждом ряду 3 штуки, и они на двух стенах. Объем воды в трубах в районе 4 куба
Котел не справляется с таким объемом. Пока вода сделает полный круг она приходит в котел уже холодная. Возник вопрос, если я оставлю только на одной стене трубы, понятно что котлу будет легче, и он прогреет этот объем воды. Только будет ли тепло в помещении. Помещение утепленное, крыша тоже. Бывший птичник, птенцов разводили. Высота потолков в районе 4-х метров по середине, по краям 2 метра.
Последний ответ:
Добрый день! Вам нужен совет как переделать или восстановить оптимальную работа системы отопления, сами будите восстанавливать или нужна помощь восстановить за отдельную плату? С...
Добрый день.
Куплена квартира на 25 этаже из 25ти в доме серии ТМ-25. Двушка. Капитальный ремонт не стали делать, поэтому туалет и ванную не трогали - при этом в туалете сразу же обнаружилась сладковатая вонь - решили, что это запах канализации. Поменяли гофру - без эффекта. По ощущениям запах идет из короба с трубами. Были мысли и на поломку в вентиляции (не тянет) - мастер эту версию опроверг. Доступные взгляду и рукам трубы в коробе обмазали по швам силиконовым герметиком - запах на месте. Над нами 2 этажа чердака - сходили и туда. Обнаружилось, что все соседи трубу вентиляции нарастили, а наша обычная - сделали, как у них - но тоже не помогло. Кроме этого над нами идет общая фановая труба, и с нее снят какой-то кусок - УК ничего с этим делать не хочет. Однако сантехник утверждает, что эта проблема не относится к проблеме с запахом у нас. Говорит, что придется разбирать весь короб - искать причину и, вероятно, менять все трубы. Для нас это дорого, сложно и долго... Есть ли какие-то варианты, которые мы еще должны проверить/попробовать для устранения запаха (до кардинальных мер) или надо начинать ломать?
Куплена квартира на 25 этаже из 25ти в доме серии ТМ-25. Двушка. Капитальный ремонт не стали делать, поэтому туалет и ванную не трогали - при этом в туалете сразу же обнаружилась сладковатая вонь - решили, что это запах канализации. Поменяли гофру - без эффекта. По ощущениям запах идет из короба с трубами. Были мысли и на поломку в вентиляции (не тянет) - мастер эту версию опроверг. Доступные взгляду и рукам трубы в коробе обмазали по швам силиконовым герметиком - запах на месте. Над нами 2 этажа чердака - сходили и туда. Обнаружилось, что все соседи трубу вентиляции нарастили, а наша обычная - сделали, как у них - но тоже не помогло. Кроме этого над нами идет общая фановая труба, и с нее снят какой-то кусок - УК ничего с этим делать не хочет. Однако сантехник утверждает, что эта проблема не относится к проблеме с запахом у нас. Говорит, что придется разбирать весь короб - искать причину и, вероятно, менять все трубы. Для нас это дорого, сложно и долго... Есть ли какие-то варианты, которые мы еще должны проверить/попробовать для устранения запаха (до кардинальных мер) или надо начинать ломать?
Последний ответ:
Добрый день.Может вы установили лепестковую гофру без переходной манжеты ? Если использовать гофру , так уж гладкую :...
Уважаемые мастера-сантехники, прошу помощи! В квартире установлен насос Grundfos Comfort 15-14 BX PM, его предназначение - проталкивать воду в полотенцесушитель, который был смонтирован выше, чем нужно. Использовался при необходимости, полотенцесушитель и без него работал (кроме периода сезонного отключения/включения воды, после которого как раз и нужен был насос, чтобы вновь "запустить" батарею).
Сейчас ситуация изменилась: даже работающий насос не нагревает батарею. Он просто ритмично тужится (журчит вода), и ничего не происходит. Ранее соседи перекрывали стояк, проблемы начались после этого.
Я бы подумала на воздушную пробку, но примерно раз в день происходит чудо, и батарея на несколько часов становится горячей, а насос бесшумным! Обычно это происходит ночью. А потом днем полотенцесушитель опять холодный, а насос тужится.
Подскажите, что за проблема такая?
Сейчас ситуация изменилась: даже работающий насос не нагревает батарею. Он просто ритмично тужится (журчит вода), и ничего не происходит. Ранее соседи перекрывали стояк, проблемы начались после этого.
Я бы подумала на воздушную пробку, но примерно раз в день происходит чудо, и батарея на несколько часов становится горячей, а насос бесшумным! Обычно это происходит ночью. А потом днем полотенцесушитель опять холодный, а насос тужится.
Подскажите, что за проблема такая?
Последний ответ:
Если стоит исправный работающий насос, проблемы с воздушной пробкой отпадают моментально.
Были такие насосы с аналогичной симптоматикой. Разбирал и внаглую проталкивал...
Были такие насосы с аналогичной симптоматикой. Разбирал и внаглую проталкивал...
Здравствуйте, у меня из штанги вверх вода бежит когда включаю тропический душ, в чем причина?
Последний ответ:
Прокладки посмотрите...
◉Установить УЗО
Дом постройки 1984 г. Неисправен и был демонтирован В14 на фото, а провода соединены напрямую. Можно ли на его место установить УЗО 40а/30ма?
Добрый вечер! Уважаемые, подскажите пожалуйста размер резиновых прокладок для замены на изливе, посадочные места размером 20 мм и 21 мм. В магазинах сантехники нашего города нет таких.
1-комнатная квартира в хрущевке, 3 этаж. Стена между прихожей и ванной. Стали отходить обои, сняли, а под ними мокрое пятно и плесень. Вызвали сантехника от ТСЖ, все посмотрел, ванная сухая протечек нигде нет. У соседей тоже сухо. Как сказал, с крыши течь не может, так как, как он объяснил, ванны в данных домах, установлены коробами, и пространства для течи нет. Нужно наблюдать. Стену обработали и просушили. Прошла неделя, на стене снова начало проступать мокрое пятно, пока небольшое. Как выяснить и куда звонить, чтобы разобрались с проблемой?
Последний ответ:
с вашей ванны затекает вода под плитку...
У меня стоит промышленный обратный осмос без названия с двумя мембранами, который купил у донаква. Сливаю литров 20 TDS- 5. Постоит полчаса-час, TDS-120. Что делать, опять сливать 20 литров. Промывка после включения 10 секунд.
Здравствуйте. У нас дом деревянный, и отопление за счет газа. К дому был построен пристрой для душа, в нем отопление от основного отопления была врезка двух кранов, и от них пошло на радиаторы в ванной комнате, и на обратке стоит насос. Очень часто приходится стравливать воздух из системы. Подскажите, что нужно исправить, чтобы часто не спускать воздух из системы? И ещё трубы в ванной комнате пластиковые, а по всему дому идет труба 100 мм, и от котла тоже есть насос после расширительного бака на подачу.
Последний ответ:
Я даже не знаю как и при каких условиях в замкнутой системе отопления может обратиться постоянное завоздушивание.....
Как вариант..... Где-то до насоса негерметичное соединение,...
Как вариант..... Где-то до насоса негерметичное соединение,...
Здравствуйте. Новая система. Смонтировал душевой поддон. Подключил к насосу - измельчителю. Вода сразу не уходит, копится. Позже срабатывает насос и вода уходит. Возможно уровень поддона не достаточно высок относительно насоса?
Последний ответ:
Не понимаю, зачем нужно устанавливать измельчитель на душевой поддон... У него нет функций насоса, только измельчение пищевых отходов. Вас просто развели на...
Уважаемые сантехники, прошу подсказать мне, подойдёт ли этот шаровой кран на замену старого? Старый стоит как-то наискось, вот не знаю, можно ли туда ставить прямой кран. Спасибо!
Последний ответ:
Вот только новый за счет накидной(разъемной) гайки длиннее. Это может потребовать перепайки (укорачивания) полипропиленовых труб. Но не факт.
Если потребует-пркупайте обычный, с...
Если потребует-пркупайте обычный, с...
Здраствуйте. Требуется заменить гибкий шланчик подводки на унитаз. Как часто его меняют и какую гарантию обычно дают для этой работы?
Последний ответ:
Гарантия производителя гибких подводок 10 лет. Подводки отличаются внутренней ( в основном резина или гибкий пластик) и наружной (оплеточной) частью. Отдельно устанавливают...
Данное изделие отработало уже 3 года не весть в каком режиме,не имеет не комнатного датчика ни датчика уличного,к этому устройству подключён бойлер косвенного нагрева и система отопления,при включении это исчадье ада нагревает ГВС потом переключается на отопление насос отопления отрабатывает 56 секунд остужает теплообменник до 73 и запускает горелку на нагрев бойлера,сервисные асы разводят ручки в стороны и говорят алгоритм у него таков.Что нужно предпринять для устранения сей некорректности и заставить это сатано работать как полагается,по раздельным режимам работает штатно,а в двух режимах бармочет что попало.
Последний ответ:
Алгоритм работы заложен производителем и, если это не предусмотрено пунктами меню, сменить его невозможно.
Если режим описан в паспорте котла, и он вас не устраивает - то только...
Если режим описан в паспорте котла, и он вас не устраивает - то только...
Подойдёт ли уплотнительное кольцо для прямоугольных штанг в тропическом душе или нужно какое-то специальное?
Можно ли здесь поставить душ , така как внизу и сверху торчит полотенцесушитель?
Доброго времени суток!!!! Имеется вот такая проблема: в частном доме имеется газовое отопление, газовый котел зажигается по установленному датчику температуры в помещении, всё работало нормально. Однако, после установки инвертора подачи воды постоянного давления, однофазный, стало происходить вот что: если в доме происходит разбор воды, следовательно запускается инвертор, датчик температуры воздуха отключается, о чём сообщает приложение в телефоне ZONT, и идет дозвон на телефон о неисправности. После некоторого времени, 2-3 минуты датчик включается. Попробовал посадить инвертор и котел на разные фазы, не помогло. Подскажите, что делать!!!!!!! Вроде бы как всё работает, но постоянные звонки на телефон о неисправности датчика напрягают.
Последний ответ:
Сталкивались с подобной проблемой.
После установки принудительного заземления котёл перестал ругаться...
После установки принудительного заземления котёл перестал ругаться...
Заметила, что осуществляется подмес горячей воды в трубу хвс через смеситель. Давление в трубе хвс значительно ниже, чем в гвс. Заменили в смесителе картридж, ничего не изменилось.
Настроить тёплую воду практически невозможно, сначала идёт тёплая вода, затем горячая, труба хвс тоже нагревается. Если переключить воду на холодную, то сначала идёт горячая, сливается, потом холодная.
Проблема в смеситель или разном давлении?
Настроить тёплую воду практически невозможно, сначала идёт тёплая вода, затем горячая, труба хвс тоже нагревается. Если переключить воду на холодную, то сначала идёт горячая, сливается, потом холодная.
Проблема в смеситель или разном давлении?
Последний ответ:
Установить обратный клапан на трубу ГВС, в точке подключения горячей воды к смесителю....
Хотим купить розетки и выключатели производителя LK Studio, серия LK60. Что можете сказать о них?
Последний ответ:
НЕ берите ничего российского, в лучшем случае, перепечатку фирменную. и дешевле будет и качественнее....
Уважаемые мастера, подскажите! Можно ли электрический духовой шкаф мощностью 1845 Вт подключить в обычную розетку через удлинитель на 16А? И при этом не выводить на отдельный автомат в щитке?
Сейчас все розетки на кухне заведены на один автомат 16А, серьезных потребителей среди техники нет (только чайник, микроволновка, небольшой ТВ, иногда миксер). Проводка в квартире новая, а в доме - старая, заземления нет.
Сейчас все розетки на кухне заведены на один автомат 16А, серьезных потребителей среди техники нет (только чайник, микроволновка, небольшой ТВ, иногда миксер). Проводка в квартире новая, а в доме - старая, заземления нет.
Последний ответ:
По правилам строжайше запрещено включать варочные панели и духовые шкафы через какие либо удлинители!!!
Но на практике включают. Они с той или иной долей вероятности сгорают или...
Но на практике включают. Они с той или иной долей вероятности сгорают или...
Добрый день. Ситуация следующая. Дом хрущевка серии I-510, квартира на последнем этаже . Сосседка напротив ( через площадку) сообщает, что под ней у соседей мокрая стена в районе кухни за раковиной. У неё чуть влажная стена у пола за раковиной кухни в месте входа трубы канализации( сток). У меня все сухо. Но если включить воду у меня на кухне, то и у соседки напротив чуть-чуть и внизу на 4 этаже влажняется стена. При этом, если соседка включает воду у себя, то 4 этаж также заливает. Собственно к ней и пришёл сосед снизу. Стояк между квартирами общий. Ещё момент. Год назад делали косметический ремонт. Мастер участка говорит, что нам на 5 этаже надо всем менять отводные трубы. А это как-то вскрывать стену за раковиной получается(.
Вопросы в том, что насколько вероятно, что проблема именно с моей отводной трубой в стене? И если да, то как она относится уже к домовому имуществу и к зоне ответственности УК?
Или проблема может быть и с отводной трубой квартиры напротив или проблема общей канализационный трубы ниже входа наших отводных труб 5 этажа?
Как и что можно проверить, не вскрывая стены? Есть смысл составлять какой-нибудь Акт с учётом, что у меня все сухо внешне и притензий снизу пока нет?
Вопросы в том, что насколько вероятно, что проблема именно с моей отводной трубой в стене? И если да, то как она относится уже к домовому имуществу и к зоне ответственности УК?
Или проблема может быть и с отводной трубой квартиры напротив или проблема общей канализационный трубы ниже входа наших отводных труб 5 этажа?
Как и что можно проверить, не вскрывая стены? Есть смысл составлять какой-нибудь Акт с учётом, что у меня все сухо внешне и притензий снизу пока нет?
Последний ответ:
У всех квартир в панельных домах обычно свой стояк канализации проходящий по вертикали, и объединяющий количество квартир в соответствии с этажностью.
В домах вашей серии в части...
В домах вашей серии в части...
Добрый день! На моем земельном участке (з/у) проходит водопровод соседей(63 мм) . В колодце он разведен на 2 дома( 25 мм трубы). В данный момент по улице идет строительство новой сети водопровода( 160 мм), труба будет заводиться в этот колодец. Труба 63 мм идет от другого водопровода.
Были планы подключить соседей в этом колодце к новой ,160 трубе, тем самым заглушить старую , чтобы освободить мой участок от нее.
Водоканал отказывает в этом, говоря о какой то закольцовке.
Как считаете - действительно такой вариант невозможен?
Были планы подключить соседей в этом колодце к новой ,160 трубе, тем самым заглушить старую , чтобы освободить мой участок от нее.
Водоканал отказывает в этом, говоря о какой то закольцовке.
Как считаете - действительно такой вариант невозможен?
Сосед 1 этажа менял батареи и установил батареи по другому. Теперь подача тепла сверху вниз не работает, а наоборот. Кто должен вмешаться и помочь?
3-х этажный дом. Централизованное отопление. Подача тепла была сверху вниз.
3-х этажный дом. Централизованное отопление. Подача тепла была сверху вниз.
Последний ответ:
Управляющая компания. Именно она взимает с вас деньги за поставляемое тепло. Если тепла нет или оно не соответствует требованиям, именно к ней. А она уже будет разбираться с...
При пользовании верхним душем громкий хлопок сверху. Кабине 1.5 года . Раньше не было. Что это
Последний ответ:
Как понял, проблема в тропическом душе. Проверьте правильность установленных прокладок и затянутость резьбовых соединений....
Подскажите пожалуйста, как сделать замену труб в стояке через металлический люк 50 см на 50 см, ? Есть ли мастера профессионалы , чтобы не ломать короб или выхода нет?
Последний ответ:
Доброе утро. Только полный доступ к коммуникациям, другими словами ломать практически весь короб или что там у Вас.. ...
Котел протерм 30клом, боллер фероли. Проблема, плохо греет болер, батарей горячие, а из крана бежит теплая вода и то не долго.
Добрый день! На отоплении в квартире стоят металлопластиковые трубы. Отопительный сезон в нашем городе не обходится без аварий, постоянных отключений и подключений отопления. На фоне температурных перепадов стали подтекать фитинги на трубах. Предварительно прочитав, что это можно исправить путем либо подкрутки, либо снятия фитинга и замены в нем прокладки, решила для надежности вызвать мастера. Пришел сантехник из УК дома, попробовал подкрутить фитинги и сказал, что меня спасет от риска прорыва только полная замена металлопластиковых труб на полипропилен. Что металлопласт очень ненадежен, что на отопление его лучше не ставить, что срок службы — 5 лет максимум (хотя мне попадались цифры в 15, 20, 25 лет минимум). Следов течи кроме как на фитингах, нигде больше нет. При мне мастера из УК прогоняли отопление через стояк на полной мощности, и мои «ненадежные» трубы нигде не прорвало. УК, пугая тем, что может залить меня и соседей, убеждает меня приступить к капитальному (платному, естественно) ремонту, к чему сейчас никто, мягко говоря, не готов. Нуждаюсь в независимом взгляде специалиста на эту ситуацию. Насколько выдерживают металлопластиковые трубы перепады температур? Есть ли в данном случае опасность сильнее, чем подтекания фитингов?
Последний ответ:
Доброго дня.https://docs.cntd.ru/document/1200095527/titles/18LU2TN ...