Инженерные работы - форум мастеров
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос
Разделы
Эксперты раздела
Заметила, что осуществляется подмес горячей воды в трубу хвс через смеситель. Давление в трубе хвс значительно ниже, чем в гвс. Заменили в смесителе картридж, ничего не изменилось.
Настроить тёплую воду практически невозможно, сначала идёт тёплая вода, затем горячая, труба хвс тоже нагревается. Если переключить воду на холодную, то сначала идёт горячая, сливается, потом холодная.
Проблема в смеситель или разном давлении?
Настроить тёплую воду практически невозможно, сначала идёт тёплая вода, затем горячая, труба хвс тоже нагревается. Если переключить воду на холодную, то сначала идёт горячая, сливается, потом холодная.
Проблема в смеситель или разном давлении?
Последний ответ:
Кузьмицкий Дмитрий Николаевич
Установить обратный клапан на трубу ГВС, в точке подключения горячей воды к смесителю....
Хотим купить розетки и выключатели производителя LK Studio, серия LK60. Что можете сказать о них?
Последний ответ:
НЕ берите ничего российского, в лучшем случае, перепечатку фирменную. и дешевле будет и качественнее....
Уважаемые мастера, подскажите! Можно ли электрический духовой шкаф мощностью 1845 Вт подключить в обычную розетку через удлинитель на 16А? И при этом не выводить на отдельный автомат в щитке?
Сейчас все розетки на кухне заведены на один автомат 16А, серьезных потребителей среди техники нет (только чайник, микроволновка, небольшой ТВ, иногда миксер). Проводка в квартире новая, а в доме - старая, заземления нет.
Сейчас все розетки на кухне заведены на один автомат 16А, серьезных потребителей среди техники нет (только чайник, микроволновка, небольшой ТВ, иногда миксер). Проводка в квартире новая, а в доме - старая, заземления нет.
Последний ответ:
По правилам строжайше запрещено включать варочные панели и духовые шкафы через какие либо удлинители!!!
Но на практике включают. Они с той или иной долей вероятности сгорают или...
Но на практике включают. Они с той или иной долей вероятности сгорают или...
Добрый день. Ситуация следующая. Дом хрущевка серии I-510, квартира на последнем этаже . Сосседка напротив ( через площадку) сообщает, что под ней у соседей мокрая стена в районе кухни за раковиной. У неё чуть влажная стена у пола за раковиной кухни в месте входа трубы канализации( сток). У меня все сухо. Но если включить воду у меня на кухне, то и у соседки напротив чуть-чуть и внизу на 4 этаже влажняется стена. При этом, если соседка включает воду у себя, то 4 этаж также заливает. Собственно к ней и пришёл сосед снизу. Стояк между квартирами общий. Ещё момент. Год назад делали косметический ремонт. Мастер участка говорит, что нам на 5 этаже надо всем менять отводные трубы. А это как-то вскрывать стену за раковиной получается(.
Вопросы в том, что насколько вероятно, что проблема именно с моей отводной трубой в стене? И если да, то как она относится уже к домовому имуществу и к зоне ответственности УК?
Или проблема может быть и с отводной трубой квартиры напротив или проблема общей канализационный трубы ниже входа наших отводных труб 5 этажа?
Как и что можно проверить, не вскрывая стены? Есть смысл составлять какой-нибудь Акт с учётом, что у меня все сухо внешне и притензий снизу пока нет?
Вопросы в том, что насколько вероятно, что проблема именно с моей отводной трубой в стене? И если да, то как она относится уже к домовому имуществу и к зоне ответственности УК?
Или проблема может быть и с отводной трубой квартиры напротив или проблема общей канализационный трубы ниже входа наших отводных труб 5 этажа?
Как и что можно проверить, не вскрывая стены? Есть смысл составлять какой-нибудь Акт с учётом, что у меня все сухо внешне и притензий снизу пока нет?
Последний ответ:
У всех квартир в панельных домах обычно свой стояк канализации проходящий по вертикали, и объединяющий количество квартир в соответствии с этажностью.
В домах вашей серии в части...
В домах вашей серии в части...
Добрый день! На моем земельном участке (з/у) проходит водопровод соседей(63 мм) . В колодце он разведен на 2 дома( 25 мм трубы). В данный момент по улице идет строительство новой сети водопровода( 160 мм), труба будет заводиться в этот колодец. Труба 63 мм идет от другого водопровода.
Были планы подключить соседей в этом колодце к новой ,160 трубе, тем самым заглушить старую , чтобы освободить мой участок от нее.
Водоканал отказывает в этом, говоря о какой то закольцовке.
Как считаете - действительно такой вариант невозможен?
Были планы подключить соседей в этом колодце к новой ,160 трубе, тем самым заглушить старую , чтобы освободить мой участок от нее.
Водоканал отказывает в этом, говоря о какой то закольцовке.
Как считаете - действительно такой вариант невозможен?
Сосед 1 этажа менял батареи и установил батареи по другому. Теперь подача тепла сверху вниз не работает, а наоборот. Кто должен вмешаться и помочь?
3-х этажный дом. Централизованное отопление. Подача тепла была сверху вниз.
3-х этажный дом. Централизованное отопление. Подача тепла была сверху вниз.
Последний ответ:
Управляющая компания. Именно она взимает с вас деньги за поставляемое тепло. Если тепла нет или оно не соответствует требованиям, именно к ней. А она уже будет разбираться с...
При пользовании верхним душем громкий хлопок сверху. Кабине 1.5 года . Раньше не было. Что это
Последний ответ:
Как понял, проблема в тропическом душе. Проверьте правильность установленных прокладок и затянутость резьбовых соединений....
Подскажите пожалуйста, как сделать замену труб в стояке через металлический люк 50 см на 50 см, ? Есть ли мастера профессионалы , чтобы не ломать короб или выхода нет?
Последний ответ:
Доброе утро. Только полный доступ к коммуникациям, другими словами ломать практически весь короб или что там у Вас.. ...
Доброго времени суток!!!! Имеется вот такая проблема: в частном доме имеется газовое отопление, газовый котел зажигается по установленному датчику температуры в помещении, всё работало нормально. Однако, после установки инвертора подачи воды постоянного давления, однофазный, стало происходить вот что: если в доме происходит разбор воды, следовательно запускается инвертор, датчик температуры воздуха отключается, о чём сообщает приложение в телефоне ZONT, и идет дозвон на телефон о неисправности. После некоторого времени, 2-3 минуты датчик включается. Попробовал посадить инвертор и котел на разные фазы, не помогло. Подскажите, что делать!!!!!!! Вроде бы как всё работает, но постоянные звонки на телефон о неисправности датчика напрягают.
Последний ответ:
Сталкивались с подобной проблемой.
После установки принудительного заземления котёл перестал ругаться...
После установки принудительного заземления котёл перестал ругаться...
Котел протерм 30клом, боллер фероли. Проблема, плохо греет болер, батарей горячие, а из крана бежит теплая вода и то не долго.
Добрый день! На отоплении в квартире стоят металлопластиковые трубы. Отопительный сезон в нашем городе не обходится без аварий, постоянных отключений и подключений отопления. На фоне температурных перепадов стали подтекать фитинги на трубах. Предварительно прочитав, что это можно исправить путем либо подкрутки, либо снятия фитинга и замены в нем прокладки, решила для надежности вызвать мастера. Пришел сантехник из УК дома, попробовал подкрутить фитинги и сказал, что меня спасет от риска прорыва только полная замена металлопластиковых труб на полипропилен. Что металлопласт очень ненадежен, что на отопление его лучше не ставить, что срок службы — 5 лет максимум (хотя мне попадались цифры в 15, 20, 25 лет минимум). Следов течи кроме как на фитингах, нигде больше нет. При мне мастера из УК прогоняли отопление через стояк на полной мощности, и мои «ненадежные» трубы нигде не прорвало. УК, пугая тем, что может залить меня и соседей, убеждает меня приступить к капитальному (платному, естественно) ремонту, к чему сейчас никто, мягко говоря, не готов. Нуждаюсь в независимом взгляде специалиста на эту ситуацию. Насколько выдерживают металлопластиковые трубы перепады температур? Есть ли в данном случае опасность сильнее, чем подтекания фитингов?
Последний ответ:
Доброго дня.https://docs.cntd.ru/document/1200095527/titles/18LU2TN ...
Добрый вечер! На датчике уровня воды 3 провода, также есть схема (на фото видно). Правильно ли я понял, что коричневый — фаза, синий — ноль, а вот черный — заземление(!).
Последний ответ:
И с чего вы решили что он вышел из строя? Прозванивали? Или гидромассаж не включается?...
Не могу вкрутить лампочку в натяжной потолок.Сыпется пластмасса.
Последний ответ:
Проблема в перегреве цоколя.
Он может возникать из за:
1. Использования такого типа цоколей в помещениях с высокой температурой под потолком (например кухня).
2. Закрытое...
Он может возникать из за:
1. Использования такого типа цоколей в помещениях с высокой температурой под потолком (например кухня).
2. Закрытое...
Нужно подключить электричество во второй дом на участке в СНТ. Имеется столб с вводным автоматом и счётчиком. От него идёт сип к первому дому с переходом через зажимы на медь и заходом в дом к автоматам. Можно ли сжимами сделать ответвление от имеющегося сип провода (сип/сип) протянуть Сип ко второму дому, сделать переход на медь и т. д. Если нет, то как? Через автомат первого дома не хотелось бы, редко используется дом. Какие есть варианты?
Последний ответ:
Можно сделать ответвление от имеющегося сип провода ко второму дому....
Добрый вечер. Помогите разобраться. Появился стук по стояку отопления. В стояке меняется температура от талой до горячей в течении 2 часов, в это время, когда как я поняла труба сужается и расширяется происходит стук., который похож на как будто капли падают с большой высоты на металлический лист. Что это и как с этим бороться?
Последний ответ:
Как вариант, установите сильфонный осевой компенсатор. Или подобные.
За свой счет и с проведением сварочных работ. ...
За свой счет и с проведением сварочных работ. ...
Добрый вечер. Подскажите, как долго нужно стравливать воздух через спускной кран в чугунном радиаторе? Живем на последнем этаже. Снизу радиатор немного теплый, сверху горячий. Сбоку есть спускной кран, через него бежит вода и немного воздух вначале шипит, потом перестает. Но ничего не меняется. Пробовал минут 10 сливать, никакого эффекта.
Последний ответ:
Как вариант, установите воздухоотводчик и навсегда снимите эту проблему для себя .
Что касается неравномерного прогрева, скорее всего это связано с небольшой температурой,...
Что касается неравномерного прогрева, скорее всего это связано с небольшой температурой,...
Полотенцесушитель в квартире (как и во всём доме) изначально был смонтирован с запорной арматурой. Оба перекрывающих крана за почти 20 лет заклинило намертво. Сейчас делаем в ванной ремонт и хотим вообще отказаться от этого типа полотенцесушителя и поставить электрический (благо разводка там есть). Насколько реально срезать трубы, ведущие к полотенцесушителю и поставить на них заглушки? Придётся ли ломать для этого стену в том месте, где выходят трубы к полотенцесушителю?
Последний ответ:
Абсолютно нормальная идея по удалению данного пережитка.. ( опендикса и лишних точек протечки). Нужно вызвать УК и после отключения ГВС обрезать и заварить отводы. Монтаж и...
Делали ремонт. В ванне дверей не было. Установили инсталляцию и прокладывали трубы строители. Запаха канализации не было замечено. Сейчас когда ремонт закончен. И двери установлены. Периодически появляется зловонный запах канализации. Прочитала 8 основных ошибок при установке канализационных труб, понимаю что строители что-то напортачили. Подскажите, пожалуйста, можно сейчас с чего начать , чтобы устранить этот запах. Или выход только один: снимать керамогранит, все ломать и смотреть, что нарушили при укладке труб, резинки, герметизация… Очень не хотелось бы все ломать. Санузел совмещен ( ванна с туалетом вместе )
Последний ответ:
Доброго дня.Проверьте место соединения сливного шланга стиральной машины с канализационной трубой.Отсутствие адаптера и обильный силикон - одна из причин появления...
Добрый день! Меня зовут Валентина , я нуждаюсь в совете . Живу в многоквартирном доме на 6 из 7 этажей. Нет горячей воды. Раньше приходилось спускать минут 15-20 и шла горячая , сейчас ситуация усугилась и даже после спуска идет еле еле теплая вода . УК разводит руками , дословно «Это во всем доме такая ситуация. Ничего не сделаешь. Схема разлива горячей воды в доме без церкуляции.»
Что делать в таком случае ? Устанавливать бойлер ? Проточный водонагреватель? И как тогда оплачиваться будет ( счетчиков нет ) ? Полный тариф за горячую воду ( которой нет )и + нагнанная электроэнергия ?
Спасибо
Что делать в таком случае ? Устанавливать бойлер ? Проточный водонагреватель? И как тогда оплачиваться будет ( счетчиков нет ) ? Полный тариф за горячую воду ( которой нет )и + нагнанная электроэнергия ?
Спасибо
Последний ответ:
Тут несколько вариантов решения-самый долгий и сложный- склонять УК к монтажу рециркуляции. Рециркуляция обязана быть в системе ГВС как по техническим, так и по...
Столкнулся с проблемой при замене насоса на котле Proterm pantera . Насос Vilo INTKSL 15/5-2 на аналог DUCA vpwr-6.7/2a. У vilo( на фото слева) который стоял на котле вращение против часовой стрелке и лопасти на роторе направлены соответственно. Duca тоже вращается против часовой но лопасти с моей точки зрения расположены ровно наоборот. Или я что-то не понимаю, или Duca собран не с тем ротором. Проясните ситуацию, пожалуйста.
Здравствуйте, периодически из холодного крана течет горяча вода. Как нам объяснили в УК,это связано с тем, что несколькими этажами ниже неправильно установили сантехнику (биде), и теперь происходит неправильный замес воды. Можем ли мы что-то сделать в нашей квартире? Поставить обратный клапан или ещё как-то решить эту проблему?
Последний ответ:
Ну а бегать по всем инстанциям по судам что-то доказывать нервы себе трепать не стоит. Вашего соседа рубль проучит. Или научит...
Подскажите, пожалуйста, знающие люди. В новостройке по пол от входной двери до радиаторов есть разводка, качество, видимо ужасное, много соединений. Задалась вопросом замены. Все мастера предлагают Рехау и дорогой монтаж на века. Склонна не верить и не поддерживаю данный вариант. Расскажу почему. Вижу для себя ситуацию так. Покупаю бухту трубы, 50 метров, мне хватит на 3 радиатора. Только какую трубу, еще не знаю( помогите с выбором). Рассматриваю металопластиковую Tim или valfex или вспененный полиэтилен( тоже нужна подсказка в выборе. Варианты 20*2,8 или 16*2,0, трубы есть серые, красные, какие то с кислородом... Отличия читаю, не сильно понимаю. И способы крепления у них разные.. Цена бухты в районе 5-6 тыс рублей. И результат, я думаю будет не хуже. Встал вопрос о соединениях заказала на вб коллектор тим на 3 выхода. Что дальше? Читаю.. К нему нужны шаровые краны на вход и выход( или не нужны? Можно просто отрезать трассу от входа и завести в коллектор? Какие фитинги? Как их подобрать? Фактически 6 труб нужно чем то с 2 ух сторон закрыть. ( в коллектор и радиаторы) там они чем то соединялись. То есть просто расширитель, муфту и гайки. И все.! Сверху гофру и по полу раскатать, закрепить и стяжку. Кто поможет в теории?! Советы, что 5 тыс экономии на некачественном материале приведут к беде.. Не актуальны. К примеру, если мастер просит 100 тыс за отопление.. И выше.. Без учета материала.. И приезжает на ржавой гнилой четверке.. И говорит, что по другому никак.. То это не про мой случай. Мне нужен грамотный человек, который подскажет как из г... а конфетку сделать. Таких мало, но они существуют. Спасибо за помощь.
Последний ответ:
Ох и написали......
Походу пытаетесь разобраться в этом ..... Но поверхностно получается, очень поверхностно.
В двух словах и по делу... Решили поменять отопление от...
Походу пытаетесь разобраться в этом ..... Но поверхностно получается, очень поверхностно.
В двух словах и по делу... Решили поменять отопление от...
Батарея еле нагревается. От стояка идёт труба полдюйма. Кранов на трубах нет. Есть регулирующий многооборотный игольчатый клапан, но "верхняя часть" потерялась. В квартире надо мной система отопления переделана и у соседки все батареи выведены на лоджию, площадью 25 метров. Но ЖЭК проверил ее квартиру и сказали, что у нее есть байпас, поэтому якобы на мою квартиру это не влияет. Я собираюсь поставить два шаровых крана, а игольчатый клапан убрать. Правильно ли это?
Последний ответ:
Если я верно помню, то выведение отопления на лоджии и балконы, где это не было предусмотрено изначальным проектом, запрещено в принципе.
Оплачивает повышенный расход...
Оплачивает повышенный расход...
Здравствуйте, подскажите если поставить два проходных выключателя разной фирмы они будут работать в тандеме?
Последний ответ:
Доброе утро. Разницы никакой, только эстетика. Задача обоих, выключать и включать, а то, что у них нет *родственных* связей, на скорость не влияет)....
Добрый вечер, поставили два радиатора, получается один проходной и обратка совсем холодная.
Последний ответ:
Здравствуйте!
1) Диагональное подключение, как в вашем случае, я использую только с чугунными радиаторами и при гравитационной системе (с естественной циркуляцией)...
1) Диагональное подключение, как в вашем случае, я использую только с чугунными радиаторами и при гравитационной системе (с естественной циркуляцией)...
Добрый день. Задавала уже вопрос про угловые соединения ддя полотенцесушителя. Ответы получила, спасибо. Но соединение 1 на 1/2 не подошло, оно больше трубы полотенцесушителя. Прикрепляю фото. Диаметр полотенцесушителя 3 см, диаметр подводящей трубы 2 см. Какой размер фитинга нужен.
Последний ответ:
Ну как так можно? На глаз определяете размер?
Написали 3 см, а это немного больше 1"
А тут не три по факту а где-то 2 см. А это уже 3/4'.
В результате...
Написали 3 см, а это немного больше 1"
А тут не три по факту а где-то 2 см. А это уже 3/4'.
В результате...
В квартиру поступает только одна труба с холодной водой в ванной, она подключена к котлу настенному на кухне, от котла идёт разводка на отопление квартиры. Подскажите, хочу поставить коллекторный узел на водоснабжение в квартире, коллектор ставиться до или после котла на ХВС? На ГВС и так понятно, а вот на ХВС если до котла то получается вода в котел будет идти через коллектор распределяться, а если после то в обход коллектора , как правильно сделать? Чтоб не потерять давление и тд
Последний ответ:
Доброго дня. Схема по сути, принципиально проста. Ввод в квартиру труба ХВС: кран, фильтр, счетчик (если есть) был ранее) гребенка и разводка по точкам. Всё. Насчёт давления,...
Друзья, добрый вечер.
Устанавливаю в доме электрокотел 7.5кВт.
Изломал всю голову, не могу понять к какому совету прислушаться.
Котёл с мозгами. Напряжение в сети скачет до 250в.Производитель говорит что это черевато выгоранием платы, рекомендуемое напряжение не должно превышать 230в.
Вопрос:
Какие предпринять меры, чтобы котёл стабильно работал в заданном диапазоне напряжения и плата не горела?
1) Кто то говорит ставить просто стаб на 10кВт.
2)кто то говорит только на мозги.
Так вот , если предположить 2й вариан, какой стаб преобретать и как его нахрен к плате подключить.
Пока поставил реле, но это не панацея,то и дело отключается на выставленом верхнем пределе.
Устанавливаю в доме электрокотел 7.5кВт.
Изломал всю голову, не могу понять к какому совету прислушаться.
Котёл с мозгами. Напряжение в сети скачет до 250в.Производитель говорит что это черевато выгоранием платы, рекомендуемое напряжение не должно превышать 230в.
Вопрос:
Какие предпринять меры, чтобы котёл стабильно работал в заданном диапазоне напряжения и плата не горела?
1) Кто то говорит ставить просто стаб на 10кВт.
2)кто то говорит только на мозги.
Так вот , если предположить 2й вариан, какой стаб преобретать и как его нахрен к плате подключить.
Пока поставил реле, но это не панацея,то и дело отключается на выставленом верхнем пределе.
Последний ответ:
У современных котлов импульсные блоки питания, и им в принципе всеравно что там на входе сети.
Они работают минимум от 160 до 280 вольт....
Они работают минимум от 160 до 280 вольт....
Добрый день. Не могу подобрать угловое соединение для полотенцесушителя по размеру. Диаметр полотенцесушителя по внешнему обмеру 3 см, диаметр трубы подводящей по внешнему обмеру 2 см. Какое соединение брать?
Последний ответ:
Вот примерная таблица, исходите из данных параметров....
Здравствуйте! Получили ключи, начинаем ремонт, заметили, что нет провода электроплиты на кухне. Но прокладка кабеля произведена от распределительного щита до места подключения электроплиты. Оставили заявку, пришел электрик. Не смог найти, и начал сверлить, то ли штробить везде. Дом из монолита. Электрик пришел к выводу, что будет проводить кабель 10мм по потолку. В дальнейшем мы собираемся делать парящие натяжные потолки. Также можно ли проводить кабель 10 мм по полу, так как еще собираемся залить экопол?! Подскажите, пожалуйста , что нужно правильно делать
Последний ответ:
Доброго дня.Медный кабель 3 на 4 мм рассчитан на потребляемую мощность в 6 кВт. Именно столько в среднем потребляют бытовые варочные панели при условии всех включённых конфорок...