Управляющая компания меняет у нас в квартире чугунную батарею на биметал, из-за износа. Дом хрущевка со старыми чугунными батареями. Запорной арматуры не будет, батарея часть общедомового имущества. Хотят присоединять ее к отводам через американку. Правильно ли это? До этого батарея была как-бы приварена и не было резьбовых соединений. А американка выдержит на центральном отоплении? Получается, через нее проходит весь стояк.
Последний ответ:
Краны мне не ставят. У меня нет перемычки. И перекрыв краны, я перекрою весь стояк. Мне ставят сгон прямой, с американкой. Те краны, про которые вы говорите, ставят на отводах от...
Здравствуйте. Поменяли сифон (с гидрозатвором) на кухне и подключили посудомоечную машину. У нас двойная раковина и когда выливаешь большое количество воды сразу в соседней раковине поднимается вода или когда сливает воду посудомойка в одной из раковин тоже поднимается вода. Когда просто моешь посуду с обычным напором, то все нормально, в ванной и в туалете вода уходит нормально как и раньше. Не знаю связано ли это или нет, но у нас канальная система кондиционирования, которая судя по всему подключена к канализации и через пару недель после того как поменяли сифон с кондиционера потекла вода... это образовалась воздушная пробка в канализации? И как эту проблему решать?
Такая ситуация! В квартире от автомата 32А. Выведен кабель 3х6 под варочную панель. (Варочная панель 7квт). Так же на кухню стоит отдельный автомат 16А на розетки.. вопрос? Куда лучше подключить духовой шкаф 3.1 кВт. На обычную кухонную розетку или на один кабель к варочной панели? На сколько понимаю наминал на 16А это 3.3квт выходит.. в принципе больше ничего не подключить пока работает духовка.. а если подключить на кабель к панели то совместно с духовкой выходит 10квт. многова то для автомата 32А. Или я ошибаюсь... Подскажите ..
Последний ответ:
У варочной 7квт - это максимальная, при всех включенных одновременно конфорках и зонах расширения. Так ее никто не использует.
Варочную и духовой шкаф подключать можно лишь к...
Всем привет. Эксперты, скажите пожалуйста, можно ли подключить пицца печь с мощностью 9,6 кВ (380В) от сети 220В с помощью преобразователя? (Не знаю насколько этот вопрос глупый, но вот такая вот ситуация :) ) Спасибо за внимание!
Последний ответ:
Можно, ибо в любом помещении где есть 220 есть и 380.
Нужно просто завести две недостающие фазы.
Для этого нужно заключение электрика обслуживающего ваше помещение и разрешение...
Подвал у нас сделан под летней кухней с гаражом капитальный, с плитами ж/б, построен в 1993 году, глубина 2 метра 20 см последние 15 лет постоянная проблема - поднимается в подвале вода до 1м 30см после весеннего паводка и обычно уходит к июню, в этом году после обильный осадков поднялась в ноябре и не уходит до сих пор. Проблема не только наша у всех соседей на расстоянии 50 метров такая же история, с другой стороны в 10 метрах от нас никогда не было такой проблемы, воды у них совсем нет. Как выйти из этой ситуации, когда строили дом и жили лет 5 такой проблемы не было совсем, но участки были не застроены, может быть все таки что то под землей нарушили русло подземных вод? Как нам найти человека геодезиста или еще кого-то выявить проблему. Волнуемся уже за свои капитальные строения и фундаменты. Нам кажется что воды которые шли над землей с поля весеннее половодье шли рекой невдалеке, а теперь их нет, может где то все таки образовался сток подземный дренаж и вода уходит в землю? Помогите пожалуйста в нашем окружении 10 домов с такой проблемой!
Последний ответ:
Соглашусь.
Дренаж вокруг дома + камера сбора воды в низкой части + насос перекачки в отвод.
Или скважины вокруг с погружными насосами....
Подскажите вот я смотрю на схему и вижу что двух или трех жильный кабель идет олько на вхде до озу а дальше ноль отдельно фаза отдельно зачем тогда двухжильный провод или я что то не так понел надо смонтировать в гараже две лампы включатель и розетка ничешо понять не могу
Последний ответ:
Это схема подключения в щите. Далее вы прокладываете кабель 3х2,5мм2 на розеточную группу, 3х1,5мм2 на осветительную группу до распредкоробок. ...
Всем доброе утро!
Помогите, пожалуйста☺️ очень нужна помощь профессионала
Последний ответ:
Всегда пожалуйста. Обращайтесь....
Здравствуйте! Сделали ремонт и не предусмотрели заранее электрическую духовку. 3 розетки идут в щиток 16С, заземление скорее всего нет, дом 76года. Две розетки хотим использовать для мелкой бытовой техники, а одну для духового шкафа мощностью 2800вт. Вопрос: насколько это все безопасно для техники и проводов? Будет ли выбивать? Или что с этим делать?
Последний ответ:
Духовку, как и варочную, подключать к обычной розетке категорически нельзя.
Только напрямую к кабелю, желательно 4кв/мм или к специальной розетке на 25-32А
Периодически встречаю...
Доброе утро подскажите пожалуйста, как подключить поплавковый выключатель к насосу гном 380 через пускатель ПМЛ 1100 обойдя кнопки
Последний ответ:
Если ПМЛ на 220: фаза А1 - выключатель - катушка ПМЛ - ноль.
Если ПМЛ на 380: фаза А1 - выключатель - катушка ПМЛ - фаза F2
Выключатель должен замыкаться при понижении уровня и...

Подключение однофазного счетчика
Здравствуйте! Помогите разобраться в щитке частного дома. Приходит вводной кабель в дом, сейчас будет меняться на кабель 2х6, ввиду устаревшего существующего. Подходит к счетчику первый контакт счетчика вход фазы, второй контакт выход фазы, два проводника и вопрос зачем так сделано два проводника? Третий контакт вход ноля, четвертый выход ноля и опять вопрос почему из 4 контакта выходит 3 провода, 2 провода идут на нулевую шину и один провод на заземляющую шину? Скажу сразу фазы к автоматическим выключателям подведены сниззу из-за того что не хватало длины проводов от потребителей.
Последний ответ:
Там в принципе все сделано неправильно.
Жесткий провод более одного/двух в клемму не заводится, только гибкий и обжатый в гильзе.
Где ветвить - на усмотрение электрика.
Земля с...
Энергетик не принимает экзамен. Задал вопрос: в каком порядке на токоведущие накладывают п. з. Я говорю, что сначала присоединился к заземляюшему устройству и после проверки отсутствия напряжения присоединился к токоведущим частям, и нет разницы в каком порядке, он говорит, не правильно. Помогите, пожалуйста.
Последний ответ:
Сначала на нижнюю фазу или сначала на ближайшую....
Проблема с подключением 5-рожковой люстры на две клавиши. 0-вые провода заведены вместе фаза две лампы на одну клавишу три на другую. при включенных клавишах есть фаза (проверялось отверткой с индикатором) на обоих концах идущих с потолка (третий ноль), однако на две лампы горит, на три нет. При соединении обоих пучков вместе горят все пять ламп от выключателя от которого до этого горели две лампы. Думал обрыв в жиле идущей в самой люстре к лампам, прозвонил провод нормальный. Не понимаю в чем проблема.
Последний ответ:
Внимательно изучите данный вариант...
Здравствуйте, я пытался снять маховик (барашек) со смесителя в ванной. Снял заглушку, окрутил винт и сам маховик (барашек) не снимается, я его и постукивал, и кипятком с содой на него лил всё равно не снимается. Может подскажете еще методы как его снять с подручными средствами в домашних условиях?
Я прикрепил фото примерно так же у меня стоит смеситель с такими же маховиками(барашками) в ванной. Заранее Благодарю.
Последний ответ:
Попробуйте альтернативный вариант, нагревание данного узла строительным феном...
Смеситель для кухни с выходом питьевой воды, нужно ли обязательно подключать систему очистки или можно без нее .
Последний ответ:
Можно и без подключения системы. Этот канал все равно особняком и никакого подмечаю не будет как в случае с горячей/холодной водой....
Доброго времени суток.
При дозаправке сплит системы отключается компрессор. Монтажники сказали что компрессор в сплит-системе уже отслужил свой срок поэтому перегревается и отключается.
Решили стравить френ, теперь кондиционер хуже холодит чем было до дозаправки (компрессор работает постоянно кондиционер плохо холодит).
Так в чём же тогда причина отключения компрессора?
Заранее всем благодарен.
Последний ответ:
Есть такое понятие как внутривитковое замыкание. Но опять же нужна диагностика. Заправлять нужно по весам, манометру, ну или иметь огромный опыт работы. Так же, нужен термометр. ...
мае повесил на даче кондиционер. Трассу и кабель проложил сам. Позвал знакомого (вечно занятого) холодильщика для вакуумирования и дозаправки (трасса 12м получилась) Отвакуумировал, дозаправил все вроде норм. Пользовался несколько раз с тех пор на обогрев. И вот стало жарко, включаю - а он не холодит. Совсем. Холодильщик все время занят. Ладно. Часть инструмента у меня уже была. Купил вакуумный насос, дешевый течеискатель и баллон с фреоном (3кг т к 600г не хватило бы). Подключился к наружному блоку а там давления практически никакого. Течеискатель запищал возле гайки на тонкой трубке у наружного блока. Протянул. Пищать перестал.
Сразу вопрос- правильно ли или надо было перевальцевать заново ?
Дальше проблемы начались. Выяснилось что мои весы баллон 3кг считают слишком тяжелым и не взвешивают. Ладно. Посмотрел видео про дозаправку по давлению и температуре. Включил кондей и стал потихоньку порциями запускать фреон. Пошел небольшой холодок. Давление поднялось примерно до 7,5-8 Но температура на комнатном блоке все еще не ниже 15...17 градусов. Тогда я переключил кондиционер на обогрев. Тепло пошло, но тоже слегка Стрелка манометра синего легла в максимум (это нормально видимо). А вот когда опять включил на холод, давление опустилось и застабилизировалось около 4.5 (тут вопрос - почему пока я не переключил на тепло и обратно давление росло ?). Напустил еще хладогента, догнав давление опять до 7. Верхний порт начал обмерзать. Но потом сам оттаял. Температура на внутреннем блоке опустилась до 5...7 градусов.
На этом ввиду непонимания происходящего остановился.
Подскажите пожалуйста, как правильно дальше действовать ? Может нужно перевальцевать гайку, выпустить весь газ, отвакуумировать заново и заправить по весам ? Или есть алгоритм продолжения того, что начал ?

Последний ответ:
Спасибо ещё раз. Так как мне тогда правильно довести количество фреона до нужного? Сейчас (через неделю после тех действий кондиционер холодит, но не так, как в первый раз...
Кондиционер электролюкс, после включения в розетку включается (запускается) и через несколько секунд выключается, при этом гаснут все лампочки вплоть до сетевой. При повторном включении в розетку всё повторяется. Что может быть причиной?
Последний ответ:
Поддержу коллегу, как минимум нужен выезд инженера из сервисного центра. То, что Вы описали, думаю плата, мозги, как из еще называют. Но думаю, что если менять/искать плату,...
к электрикам
Я совершенно ничего не понимаю в электрике. На днях переслала работать розетка расперелелительная на всю комнату, поскольку к ней подключается холодильник, пришлось вызывать мастера из интернета (из дом управы только через несколько го дней бы пришёл). Пришёл совершенно молодой парень, совершенно не понимая в начале ситуацию, ток на выходе есть, но при включении в сеть любого прибора, розетка не срабатывает, в результате, путем консилиума с более опытным мастером, разобрал розетку и нашёл оплавившиеся клеммы, поставил wagi, как он сказал, запретил вставлять в розетку электроприборами, поскольку проводка старая, алюминиевая (хрущевка),показал фото сгоревшей квартире по вине проводки все приборы только сказал через сетевой фильтр включать. Разъясните ситуацию, действительно ли все так плохо, прочитав в интернете, кажется, парень сделал на отстаньте, причём деньги взял не малые, разъясните что куда, боюсь теперь с ребёнком. Меня проводку пока не по средствам спасибо за разумные советы
Последний ответ:
зачем поставил ваги непонятно если отвалилось соединение то нужно было просто прикрутить на место или сделать хотя бы на скрутку алюминиевые провода в маг. продаются на ваги...
Лопнуло бетонное перекрытие на сливной яме, подход к ней отличный нужен специалист для данного дела.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как решить проблему с душем:маленькая лейка работает отлично, напор хороший, а вот в верхний душ вода практически не поступает,нет напора,еле течет и то холодная,лейка чистая,проверяла. В чем может быть причина.
Последний ответ:
Не работает изначально? Если да, неправильно собрали душ. Или Проверьте фильтрующую сеточку ....
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Не могу снять ручку переключателя душа на смесителе inr На самой ручке нет ни винтов ни отверстий Есть отверстие на корпусе, со стороны ручки. Там был гужон под шестигранник. Выкрутил его, но ничего не сдвинулось. И сам гужон тоже не вывалился
Последний ответ:
Добрый день. Собственно весь вопрос в заголовке. Может кто-то уже где покупал, и можно сразу с брендом и что на какие нюансы обратить внимание. Все добра!
Последний ответ:
Здравствуйте. Из дешёвых Кинтацу, дороже, Дайкин. Монтаж примерно обходиться 10. Гарантия 1 год на монтаж, 3 года от завода на аппарат. ...
Хочу сделать автоматическое отключение системы отопления (насосы, котел) летом, когда никого нет дома и в ночное время, т. е. когда работает только нагрев горячей воды. Как сделать систему знаю, как отключать котел - нет. На котле нет команды внешнего отключения котла. Вариант отключения электропитания котла мне не нравится. Отопление собрано на котле 40KLOM17 Proterm и бойлере косвенного нагрева. Если кто знает, подскажите. Спасибо.
Последний ответ:
Zont и e-bus от протерма и вайланта дружат очень плохо. Очень не советую их сопрягать. Только в этом году на паре десятков плат ПО слетало. Цена как прошивки так и новой платы...
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой кондиционера КК2-1.2-02М , кондиционер кранового типа. Включаем кондиционер , работает примерно секунд 30 и уходит в защиту , загорается красная лампочка давления, систему всю проверили , давление в норме как положено , датчики тоже в норме.
Последний ответ:
Добрый день
Смотрите цепь от датчика до микроконтроллера....
Здравствуйте! У соседа сверху (над нами) сделан водяной пол от ГВС по всей квартире плюс на балконах и около лифта, очень и очень шумный и у нас закладывает уши от работы этого водяного пола. К соседу приходили мастера "протыкивали" и "продували " полы - шум стал меньше по всей квартире, но уши закладывает у нас по прежнему по всей квартире и остался грохот от работы пола в одном санузле (их два в квартире).Это обычная 10- ти этажка (1999 г постройки, с центральным отоплением).Долгое время сидели без горячей воды, потом как то приспособили отопление и горячая вода появилась).Спрашивали у другого мастера, он сказал, что у соседа водяной пол сделан не по технологии и нужна шумоизоляция пола,
что теплый пол нужно укладывать на специальные маты
(из пенополистирола), у которых снизу (на обороте) есть специальные борозды (типа "лабиринта") для шумоизоляции. Шум и нагрев
(периодический) в Вашей квартире свидетельствует о том, что теплый пол уложен на недорогой тонкий изолирующий слой (рулонный утеплитель),
без шумоизоляции. Если сделать такую шумоизоляцию по всей квартире, перестанут ли у нас закладывать уши? Может, кто знает. Заранее спасибо за ответ.
Последний ответ:
Гидравлические теплые полы при правильном монтаже вообще бесшумные. По-правильному должен быть смеситель, который забирает горячую воду из трубы ГВС, смешивает с потоком...
Добрый день, У нас в подвале труба выпадает по мнению слесаря из-за засора эта труба уходит в колодец. Он приезжает её чистит трусиком якобы засор и трубу вставляет и все ок. Но через день труба снова выпадает. По его мнению засор то тряпка то жир. При этом такого не было засор всегда прочищал на раз. Труба выпадает и течёт все в подвал. В чем может быть ещё причина? https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2FJVn4qfO3I3SyrA
Последний ответ:
1, в большой трубе поток становиться меньше и вся грязь останавливается -не хватает воды что бы уплывать .
2 желательно сгладить углы другими трубами, упало сверху, а дальше...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше подключить светодиодные светильники. Комната 18 м2. 11 светильников потолочных. Квт не важны. Есть два типа светильников. 6шт простых белых, ставятся по двум противоположным стенам. 5 шт светильников с декоративным стеклом. Планируется их установка группой в центре комнаты. 1 в центре группы и 4 вокруг . Выключатель двухкнопочный - неизменно. 1 вариант подключения: 1 кл - 6 св по контору; 2 кл - 5 центральных. 2 вариант: 1 кл- 6 свет по контору+ центральный светильник центральной гр. 2 кл- 4 светильника центральной группы. 3 вариант: 1 кл - 4 угловых светильника по контуру стен; 2 кл - центральная группа + серединные светильники по контору. Ни как не можем себе представить как это будет в живую.
Последний ответ:
В данном случае всё индивидуально. Базовое расключение зональных территорий - это 2 клавишный выключатель, централизованное освещение (люстра) и периметр светильников со...
У меня имеется квартира на последнем этаже поздней сталинки, постройки 1957 г. Был пол на лагах, соседей снизу не было слышно совсем. При ремонте мастер снял лаги, сделал полусухую стяжку с керамзитом, около 17 см, демпферную ленту не проложил. Стало слышно ударные звуки от соседей снизу и снизу через этаж. Вопрос: что делать? Поможет ли мне штробление стяжки по периметру с заполнением канавки шумоизоляцией, звукоизоляция стен или стяжку нужно демонтировать? Помогите, пожалуйста, стало очень трудно жить.
Последний ответ:
Добрый день. На этапе отделки, нужно было проводить комплекс работ по шумоизолязоции. То, что Вы хотите сделать по сути, проблему не исправит, это потраченные деньги, время, а...
Добрый день, вопрос следующего характера, в квартиру приходит 2 провода, фаза и рабочий нуль, дом 1996 года панельный, в квартире полностью меняю электропроводку, вопрос? Могу ли расщепить в сщите на этаже шину рабочего нуля, на PE и N, как правильно это сделать, и в случае отгорания нуля от шины, я хотел на вводе в квартире поставить реле напряжения, на случай чтобы не прилетело 380 В.
Последний ответ:
Расщепление вам ничего не даст, так как ноль всеравно идет на корпус щитка 1 этажа, и дальше последовательно перемычками до самого верхнего. И если где то по пути ноль пропадет...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я могу перенести батарею от одной стены к другой? Планирую на полу делать обычную деревянную доску с лагами, то есть теоретически под них можно было бы спрятать трубы. На практике такое возможно? И если не возможно, то тогда какие еще могут варианты? Заранее благодарю
Последний ответ:
Добрый день, перенести конечно можно, только не забывайте, что это нужно согласовать с управляющей компанией, а то потом можно получить немалый штраф за изменение в системе...