ЦПС в панельном доме 1986 г.

2 ноября 2026 г., 13:52:21
Добрый день!
Нужна помощь.
Мастера уговорили на шумоизоляцию. Не уточнила у них, какую стяжку будут выполнять. Приезжаю - а пол залит жидким цементом. По итогу - цпс около 7 см, наливной пол около 2 см и плитка с клеем. Весь "пирог 9-10 см". Вопрос, допустимо ли это в панельном доме, если плита перекрытия всего 14 см, а пескобетона ушло 1,6 т, (не считая арматуры, наливного пола и самой плитки).

Ответы 2
Крюков Олег Сергеевич
Допустимо3 ноября 2026 г., 8:12:19
Заказчик
Автор
Спасибо!3 ноября 2026 г., 16:27:25
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
А зачем такая толщина?
Сколько в панельках работал, никогда на практике не встречал таких перепадов.
Я предполагаю, при входе в квартиру вы нарвались на ступеньку?
Еще.... Наливной пол в вашем случае был лишним 3 ноября 2026 г., 10:01:59
Заказчик
Автор
Не понимаю, как у них так получилось. К сожалению, не уследила. В наливной пол они пытались проводку спрятать. Видимо, переборщили.
Да, при входе есть ступенька.3 ноября 2026 г., 16:27:12
Кулибин Геннадий Сергеевич
Печально все это.
Попались вам откровенно, безмозглые мастера.
Вы получили бешеный перерасход материала, нагрузку на плиту, а наливнового пола в вашем случае вообще не должно было быть.
Плиты в зависимости от серии дома могут быть разные. И нагрузки у них разные.
Безопасный потолок для цементно-песчаной стяжки — 4–5 см (примерно 80–100 кг/м²). Больше — уже риск для плиты перекрытия.

14 см перекрытия и 10 см стяжки это слишком много.
По их характеристикам из проектной нагрузки на пол реально остаётся примерно 350–400 кг/м² после вычета мебели и людей.
У вас на 1м² выходит 175 кг только стяжки.
8 см заливали. Но том все проходило через проекты с согласованием в МосЖилИнспекции.
4 ноября 2026 г., 10:31:00
Заказчик
Автор
Что в таком случае делать? Разбивать? Или может экспертизу сделать? Или тоже в МосЖилИнспекцию сразу?4 ноября 2026 г., 20:18:30
Кулибин Геннадий Сергеевич
Верно. Начните с консультаций технических экспертов. Только нормальных, тех, которые могут предоставить технические обоснования, вычислив приту перекрытия и собрав все нагрузки. И это не эксперы с авито.
Если все норм и толщина не превышает максимально допустимые нагрузки, я бы все равно этот слой узаконил, ведь это переустройство. Ну и на каждую жалобу у вас будет разрешающая бумага, ну и спать будете спокойно.
Если все же нарушения существенные, то стоит все демонтировать силами тех же мастеров, т.к. не имели права самовольно лить такие слои.
Ну а далее, делать все "по уму"5 ноября 2026 г., 8:02:15
Заказчик
Автор
Спасибо за помощь!5 ноября 2026 г., 8:08:27

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос