Б/у сплит система.
Роман,
13 ноября 2019 г., 15:40:01
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я купил б/у сплит систему 24-ку. Дело в том, что она хранилась у человека в гараже. И был сплит немного пыльный. Краны были перекрыты на внешнем блоке, а на внутреннем трубки открыты. Что делать? Нужно будет как это всё промывать?
Лучший ответ
Особо переживать не стоит. Если порта на внешнем блоке перекрыты, значит загнали фреон обратно, но дозаправка может понадобиться.Хотя бывает, что всё спускают.. С внутренним блоком при демонтаже, особо не церемонятся, перекусывают трубки дальше гаек и всё. Если грязи нет, можно концы трубок приплюснуть и всё. Внутренний блок на время хранения, можно в целофан упаковать, а пыль потом протрете тряпочкой.
К сожалению на внутреннем блоке просто открутили трубки и ничем не закрыли отверстия! Внутренний блок нужно будет промывать?Ведь если там много пыли,то с фреоном он попадет в компрессор?14 ноября 2019 г., 8:34:28
Всё нужно смотреть кака Степень загрязнения. Может просто пыль с махнуть и всё. Если там следы грязи в портах, то нужно чистить. То есть фреона вообще нет? Если есть фреон, можно грязь "выдавить" 14 ноября 2019 г., 9:53:01
Насчёт фреона честно даже не знаю,хозяин сказал,что нужно заправить.Он сам не уверен,т.к не помнит как снимали несколько лет назад.Но в наружнем блоке всё понятно,если краны закрыты,то ничего страшного небудет.А вот во внутреннем?Через трубки пыль не могла попасть внутрь блока?14 ноября 2019 г., 10:33:03
Ответы 4
К сожалению на внутреннем блоке просто открутили трубки и ничем не закрыли отверстия! Внутренний блок нужно будет промывать?Ведь если там много пыли,то с фреоном он попадет в компрессор?14 ноября 2019 г., 8:07:35
Промыть - это значит продуть жидким фреоном..Не вздумайте там с водой.!! Замтайте изолентой и все.. Закажете фильтр последовательно системе..(на обратку вн/блока.. для уверенности...Продуть можно и азотом. 15 ноября 2019 г., 19:08:48
Всем доброго времени суток!Есть вопрос по зимнему комплекту для сплит систем РДК 8.4 -регулятор давления конденсации. Подскажите пожалуйста,фазу и ноль для РДК подвести отдельно,чтобы регулятор работал постоянно в режиме ожидания?Или же фазу взять с провода на вентилятор в клемной колодке наружнего блока?Если взять фазу с вентилятора,тогда РДК при подаче фазы на вентилятор будет срабатывать и включать вентилятор в тестовом режиме на максимальных оборотах,для разгонки смазки в моторе вентилятора,после чего уже будет регулировать скорость вентилятора.Как лучше?На Ютубе применяют оба метода, 50 / 50 .В руководстве по монтажу и эксплуатации РДК 8.4 изготовитель рекомендует отдельно подводить линию питания.Как считаете лучше?16 декабря 2019 г., 12:48:25
Шафиков Фануз Фанилович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Здравствуйте..Вы хотите промыть и концервировать или монтировать самостоятельно?? Если в ожидании мастера..- просто заглушить изолентой. Чтоб дать подходящии вариант ответа ,нужно уведить фото.. У кранов , тоже нужно закрыть отверстии.. И опишите что имеете какие инструменты , вакумник, пояльник ,фреон.??13 ноября 2019 г., 19:54:40
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос