Батарея холодная

Рустам, 19 июля 2015 г., 1:05:01
Во время отопительного сезона приведённый на фотографии радиатор отопления на 12 ячеек греют только 3.

Батарея находится на балконе, то есть была перенесена туда неизвестными мастерами.

Причиной такой ситуации может быть низкое давление в результате неправильного переноса батарей, низкого давления во всей трубопроводной отопительной системе, слишком широкого диаметра байпаса.

Поможет ли мне размешение крана на байпас?
Диагональное подключение?

Дело осложняется тем, что трубы заделаны под гипсокартон.
Прикрепленные файлы:
Дополнен 19 июля 2015 г., 2:37:14
замеренная температура в разных точках батареи зимой.
Прикрепленные файлы:
Ответы 9
Олейников Кирилл
Добрый вечер , судя по вашей фотографии на вашей батарее сделано много углов . Я бы советовал пустить напрямую от главных труб сразу в краны на батарею насколько видно это полипропилен , так что большого труда это не составит . Что касается байпаса , то ставить на нем кран не рекомендовал бы , так как краны в полуоткрытом состоянии долго не служат. Если ставить то зоужение . И попробуйте промыть саму батарею , может быть она забита . или просто банально надо спустить воздух при начале отопительного сезона .19 июля 2015 г., 1:34:15
Саенко Артём Юрьевич
байпас по фото того же диаметра как и трубы к радиатору, конечно воде проще через него идти. Первым делом заменить перемычку, по-хорошему она должна быть как можно ближе к радиатору. При большом кол-ве ячеек (больше десяти), рекомендуется диагональное подключение. Кран на перемычку может грозить штрафом, если он сможет перекрыть весь стояк вкупе с кранами на радиаторе.
Когда все условия соблюдены и не помогло можно уже разговаривать о нарушениях в самой системе отопления.19 июля 2015 г., 1:24:32
Рустам
> Кран на перемычку может грозить штрафом, если он сможет перекрыть весь стояк вкупе с кранами на радиаторе
Дом новый, тут должна быть двухтрубная система. И батарея на балконе сама по себе может стать причиной штрафа.19 июля 2015 г., 2:43:17
Саенко Артём Юрьевич
Точно, забыл, что радиатор на балконе ))) Если система двутрубная, перемычка вообще не нужна...20 июля 2015 г., 0:04:58
Скорик Иван
1)Не разрешается на балконах ставить радиаторы.2) трубы ППР по всему дому или только у Вас?19 июля 2015 г., 8:28:57
Рустам
1) а я знаю, такую квартиру купил, с объединённым балконом.
2) В подъезде металлические трубы. По квартирам не ходил.19 июля 2015 г., 8:57:47
Скорик Иван
Изменять материал труб(заложенных в проекте) тоже запрещено.Грубо говоря ответственность ложится на Вас и что-то требовать от ЖЕКа(или другой обслуживающей компании...) не получится.....По поводу работоспособности радиатора как уже сказали выше- избавляемся от лишних углов,делаем диагональное подключение,байпасик заужаем и переносим ближе к радиатору.19 июля 2015 г., 9:05:42
Царьков Владимир Александрович
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
У Вас может и внутренний диаметр труб заужен при пайке,
лучше перепаять с нормальным мастером.19 июля 2015 г., 10:14:34
Рустам
Да, мне дали тут ответ:
1. меньше углов
2. зауженный байпас
3. диагональное подключение
4. нрмальный мастер.

Назревает следующий вопрос: где достать нормального мастера?19 июля 2015 г., 10:44:58
Саньков Алексей Алексеевич
Саньков Алексей Алексеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Раз вы уже нарушили все нормы и правила, то
советую вам , перемычку сделать меньше на одну ступень поставить на нее кран, как можно меньше сделать углов на троботповоде.
Тогда в любых условиях вы сможете подстроить вашу систему так чтобы у вас всегда была горячая батарея.
Если есть остались вопросы , задавайте , постараюсь на них ответить. 19 июля 2015 г., 22:47:55
Кислицын Егор Васильевич
Согласен с Олейниковым Кирилом. В первую очередь, снять, по возможности проверить на предмет засора и промыть. Далее спустить воздух (если есть). и третье - перемычка (байпас), она конечно должна быть на размер меньше (грубо говоря). Количество углов роли не играет (в этом случае), а вот заужение при некачественной пайке легко. 23 июля 2015 г., 11:51:44
Неклюсов Иван Николаевич
Самый простой вариант поставить кран на перемычку ,если она доступна .19 июля 2015 г., 22:57:26
Ковбот Николай Анатольевич
Здравствуйте, попробуйте снять гидросопротивление, убрав углы(их действительно многовато для общедомовой системы), соединив вместо них 45градусным углом, если не поможет, то ставьте вентиль на байпас.23 июля 2015 г., 8:25:24
Геннадий Анатольевич Мухин
Очень часто это происходит из-за удаления рад-ра от стояка более 1.5м их не ставят(нерасчитано) тем более 12 секций, 10 секций и более по современным нормам подключаются по диагональной схеме, байпас ставится непосредственно перед рад-ром на диаметр меньше27 июля 2015 г., 20:36:31

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос