Бетоноконтакт

Заказчик, 2 августа 2023 г., 11:20:57
В ванной стены оштукатуренные, покрытые обмазочной гидроизоляцией и сверху бетоноконтакт, хотим класть плитку. Но возникли проблемы с мастером и когда стали искать нового, тот отказывается класть плитку на бетоноконтакт, говорит плитка отвалится. Почему? Он ответил по опыту из за бетоноконтакта.
Ответы 2
Брусов Антон Юрьевич
Брусов Антон Юрьевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Плитка клеится прямо на гидроизоляцию подходящим клеем, естественно никакой бетоноконтакт там неуместен. Насмотрятся, @#&%$, блогеров и мажут этот бетоноконтакт не понимая для чего он нужен.2 августа 2023 г., 18:06:03
Заказчик
А что делать, если он уже нанесён?2 августа 2023 г., 19:15:40
Брусов Антон Юрьевич
Попробуйте намочить с пульвелизатора и подождать. Если будет размокать и смываться - размачивайте и смывайте аккуратно. С гидроизоляцией под ним ничего не должно случиться.

Если у вас бетоноконтакт от Ceresit CT19 - то есть шанс, что будет держаться и тогда уже консультируйтесь с технологами по горячей линии Церезит 8-800-505-46-15. Будет ли он держаться на гидроизоляции? Но гарантий никто не даст, он всё равно для другого предназначен.2 августа 2023 г., 20:01:13

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос