Давануло окно после отключения отопления на весь день.

Заказчик, 19 декабря 2024 г., 18:02:25
Подскажите, что делать в данном случае? Т.к. бывает, что фирма может навязать ненужные услуги по ремонту. А возможно скажет, что проще поменять.
Щель заполнена льдом.
Прикрепленные файлы:
Ответы 1
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Добрый вечер. 100% промерзание + повышенная влажность в помещении. На фото не видно, но по правилам, радиатор должен стоять по середине проема и подоконник не должен перекрывать источник тепла, больше чем 1/2 радиатора. Это обусловлено рециркуляцией воздуха в приоконной зоне. Самое простое как убрать продувание/промерзание, частичный перемонтаж. Начать с отлива, снять посмотреть как заменено, убрать старую и перепенить новой, зимней пеной. Монтаж отлива осуществлять монтажной полкой, в один из пазов(ближе к улице) оконной рамы между самим подставным и полкой отлива, должна быть пена. То, что выйдет наружу, при монтаже отлива, через некоторое время убрать и протереть пластик космофеном номер 10. Насчёт подоконника, то он просел и требует также перемонтажа, но нерадивые монтажники, иногда притягивают его через раму.. Но я этого делать не рекомендую, лучше частичный перемонтаж окна с откосами и подоконником, с перезапенкой. Есть такое понятие как трёхслойные уплотнение монтажного шва. Если будут вопросы или Вы не поняли, что я тут написал, звоните, расскажу подробно..19 декабря 2024 г., 22:58:17

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос