Длина трубок

5 мая 2026 г., 19:07:44
При установке кондиционера в квартире на солнечной стороне мастер сделел длину трубок всего 1,3 метра. В инструкции на кондиционер написано, что минимальная длина 3 метра. В интернете пишут, что и компрессор может испортиться, и не будет хорошо охлаждать. Что теперь делать?
Прикрепленные файлы:
Ответы 1
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Добрый вечер. При такой длине труб, нужно было бы сделать так называемое "маслосъемное кольцо", т.е сделать кольцо, диаметром ± 1 метр. И тогда не будет "масляного голодания". Ранее на форуме, я выкладывал фото по такому же вопросу. ЧТО ДЕЛАТЬ: вызывать мастера, ранее установившего Вам кондей и попросить загнать фреон обратно во внешний блок, далее "малой кровью", просто нарастить трубки, сформировав, кольцо диаметром ± 1 метр этого достаточно. И потом одев флекс, произвести вальцовку труб и заново отвакуумировать трассу. Если в течении 10 минут стрелка не уйдет из зоны -0 то можно выпускать фреон обратно в систему. Ничего критичного тут не будет, т.к кондей новый и потери фреона, практически не произойдет. Вот, нашёл.