Допустимые отклонения при установке металлической двери

4 октября 2021 г., 19:45:32
Добрый день. После установки двери сосед обратился наше внимание, что наличник двери в верхней части завален немного внутрь квартиры. Проверили, дверь начинает самопроизвольно закрываться на 10-15 градусах. На сколько это критично, какие последствия, можно ли исправить?
Лучший ответ
Кулибин Геннадий Сергеевич
Любая дверь, независимо от наклона перегородки, должна стоять вертикально. Даже если при установке заказчик просит завалить немного дверь, дабы наличник соприкоснулся, он должен быть послан в мягкой форма), ибо сегодняшняя просьба завтра обернется как минимум рекламацией.
Если дверь отклонена от вертикали- звоните, пишите, требуйте переустановку
Ответы 3
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Добрый вечер. Нужна переустановка двери, как правильно заметил коллега, независимо от кладки стены, и наклона/завала.. дверь должна стоять чётко по уровню. Есть нюанс: петлевая сторона, ставится всегда в уровень, а замковая может и допускается по притаору. Т.к в большинстве случаев, может быть, что полотно двери верх/ низ могут попросту не дойти до рамы. 4 октября 2021 г., 20:27:00
Факеев Александр Владимирович
1 Переустановить коробку
2 загнуть петлю( такую технику используют дверники 4 октября 2021 г., 20:47:42