Допустимые отклонения при установке металлической двери
Заказчик,
4 октября 2021 г., 19:45:32
Добрый день. После установки двери сосед обратился наше внимание, что наличник двери в верхней части завален немного внутрь квартиры. Проверили, дверь начинает самопроизвольно закрываться на 10-15 градусах. На сколько это критично, какие последствия, можно ли исправить?
Ответы 3
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Любая дверь, независимо от наклона перегородки, должна стоять вертикально. Даже если при установке заказчик просит завалить немного дверь, дабы наличник соприкоснулся, он должен быть послан в мягкой форма), ибо сегодняшняя просьба завтра обернется как минимум рекламацией.
Если дверь отклонена от вертикали- звоните, пишите, требуйте переустановку4 октября 2021 г., 19:57:05
Если дверь отклонена от вертикали- звоните, пишите, требуйте переустановку4 октября 2021 г., 19:57:05
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Добрый вечер. Нужна переустановка двери, как правильно заметил коллега, независимо от кладки стены, и наклона/завала.. дверь должна стоять чётко по уровню. Есть нюанс: петлевая сторона, ставится всегда в уровень, а замковая может и допускается по притаору. Т.к в большинстве случаев, может быть, что полотно двери верх/ низ могут попросту не дойти до рамы. 4 октября 2021 г., 20:27:00
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос