Электрощиток
Сергей,
17 июля 2015 г., 7:45:07
Добрый день, у меня такой вопрос, хочу полностью заменить проводку в квартире и установить квартирный щиток, в подъезде стоит черный большой автомат на плиту с розеткой 32А. Как мне и чем лучше провести трассу на щиток в квартире и какой вводный ставить в квартирном щитке?
Ответы 12
Здравствуйте. Могу Вам посоветовать ввод до квартиры проложить кабелем 3*6. Автомат в этажном щите поменять на 40А. В квартирном щите поставить УЗО на те же 40А (если есть заземляющая шина в доме). Дальше по автоматам то что вы хотите, но на плиту 32А с кабелем 3*4.
Но это так сказать стандартный вариант, для точного ответа надо смотреть глазами на этажный щит. Будут вопросы или желание узнать сколько стоит Ваш электромонтаж пишите или звоните17 июля 2015 г., 8:08:41
Но это так сказать стандартный вариант, для точного ответа надо смотреть глазами на этажный щит. Будут вопросы или желание узнать сколько стоит Ваш электромонтаж пишите или звоните17 июля 2015 г., 8:08:41
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Ну как правило, если щит с автоматикой в квартире, а счетчик на лестичной клетке, то в квртиру заводится провод сечением 10кв/мм, при условии однофазного питания, и выданой мощности 11кВт. В трехфазном варианте другой коэффициент нагрузки. В этом случае Вы не будете опасаться, что совокупная нагрузка (одновременно включенная индукционная плита, утюг, чайник) не превысит номинальный ампераж кабеля17 июля 2015 г., 9:45:27
Саньков Алексей Алексеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Вам необходимо заменить вводной автомат в щитке на площадке
Поставить общий дифференциальный автомат АВВ на 50А. Кабель нум или ВВГнг 3*6 завести в квартиру в коробе, а в квартире в щитке поставить общий 40А и уж потом ставьте на плиту 32А , на розетки 16А, на бойлер 20А с узо, на освещение 10А, на стиралку 16А с узо. Кабель для плиты сечением 3*4 , на розетки 3*2,5, на освещение 3*1,5, на бойлер 3*2,5 .И все будет работать без проблем. Рекомендую покупать материал в специализированном магазине тк на ранке качество материала 0%. Удачи.17 июля 2015 г., 11:18:36
Поставить общий дифференциальный автомат АВВ на 50А. Кабель нум или ВВГнг 3*6 завести в квартиру в коробе, а в квартире в щитке поставить общий 40А и уж потом ставьте на плиту 32А , на розетки 16А, на бойлер 20А с узо, на освещение 10А, на стиралку 16А с узо. Кабель для плиты сечением 3*4 , на розетки 3*2,5, на освещение 3*1,5, на бойлер 3*2,5 .И все будет работать без проблем. Рекомендую покупать материал в специализированном магазине тк на ранке качество материала 0%. Удачи.17 июля 2015 г., 11:18:36
Добрый день!
Провести трассу можно кабелем NYM в штробе- хорошая изоляция, можно без гофры, или ВВГ в гофре. Можно проложить в кабель-канале до квартиры, затем сквозное отверстие и далее в квартире до щитка в штробе.
Подобрать сечение кабеля (мм.кв.):
1. Сначала считаем сумму мощностей всех нагрузок (на любой технике указана мощность в кВт или в Ваттах в том числе и на эл.плите или в паспорте);
2. Далее вычисляем ток из мощности и напряжения по формуле I=P/U×cosφ для 220В, для 380В I=P/1,73×U×cosφ
I - ток
P- ваша суммарная мощность в Ватт
U- напряжение сети, в вашем случае 220В
cosφ - обычно 0,8
3. Получив ток смотрим в таблицу http://eng-el.ru/master_classes/shema-diametrov-i-sechenii-kabelei.html и выбираем сечение кабеля по току.
Выбрав сечение, выбираем кол-во жил, либо 3 для напряжения 220В (ноль,фаза,земля), либо 5 жил для 380 (3 фазы, земля, ноль). Получается кабель, например
5 (кол-во жил) х10мм.кв(выбранное сечение). Но имейте ввиду, что вы возможно будете добавлять технику в квартире, поэтому к току можно прибавить 25% запаса.
Если у вас в подъезде на щиток приходит 380В, а плита 220В, то можно распределить нагрузку. Раскидать по мощности примерно одинаково на 3-фазы.
Автоматы выбираем чуть больше от токового номинала посчитанного выше, но не более номинала кабеля. Например, вы посчитали ток =19А,то автомат 25А нормально при допустимой силы тока кабеля 30А.
Вот и все.)
17 июля 2015 г., 11:53:16
Провести трассу можно кабелем NYM в штробе- хорошая изоляция, можно без гофры, или ВВГ в гофре. Можно проложить в кабель-канале до квартиры, затем сквозное отверстие и далее в квартире до щитка в штробе.
Подобрать сечение кабеля (мм.кв.):
1. Сначала считаем сумму мощностей всех нагрузок (на любой технике указана мощность в кВт или в Ваттах в том числе и на эл.плите или в паспорте);
2. Далее вычисляем ток из мощности и напряжения по формуле I=P/U×cosφ для 220В, для 380В I=P/1,73×U×cosφ
I - ток
P- ваша суммарная мощность в Ватт
U- напряжение сети, в вашем случае 220В
cosφ - обычно 0,8
3. Получив ток смотрим в таблицу http://eng-el.ru/master_classes/shema-diametrov-i-sechenii-kabelei.html и выбираем сечение кабеля по току.
Выбрав сечение, выбираем кол-во жил, либо 3 для напряжения 220В (ноль,фаза,земля), либо 5 жил для 380 (3 фазы, земля, ноль). Получается кабель, например
5 (кол-во жил) х10мм.кв(выбранное сечение). Но имейте ввиду, что вы возможно будете добавлять технику в квартире, поэтому к току можно прибавить 25% запаса.
Если у вас в подъезде на щиток приходит 380В, а плита 220В, то можно распределить нагрузку. Раскидать по мощности примерно одинаково на 3-фазы.
Автоматы выбираем чуть больше от токового номинала посчитанного выше, но не более номинала кабеля. Например, вы посчитали ток =19А,то автомат 25А нормально при допустимой силы тока кабеля 30А.
Вот и все.)
17 июля 2015 г., 11:53:16
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Забыли только, что идукционка например "BOSCH" берёт 7 квт,
вот теперь можно считать.
Удачи.17 июля 2015 г., 18:24:38
вот теперь можно считать.
Удачи.17 июля 2015 г., 18:24:38
не соглашусь с предыдущим ответом. узо ставится на номинал выше, чем авт. выкл. если нет заземления, то до узо разводите "ноль" на "ноль" и "землю" в зависимости от кол-ва комнат (т.е. нагрузки) и надо рассчитывать сечение вводного и т.д.18 июля 2015 г., 15:56:20
Здравствуйте, вводной кабель NYM 3*6 в штробе,вводной автомат - дифференциальный на 63А. 23 июля 2015 г., 8:34:25
Кабель на плиту и автомат подбирайте лучше всего под конкретную мощность и модель. Если отдельно поверхность и духовой шкаф то лучше прокинуть отдельные трассы и поставить отдельные автоматы 32А - поверхность, 25А-шкаф.
23 июля 2015 г., 8:38:24
23 июля 2015 г., 8:38:24
Строй-Про Групп
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
ввод 40а. узо 63а 100мпа.( узо после вводного,наминалом больше чтоб в случае короткого выбивало автомат а не узо.) на плиту отдельно узо 40а 30мпа.)23 июля 2015 г., 12:44:00
лучше не завышать номинал автоматов. На вводе в подъезде 32 А или 40 А, в квартире на ступень меньше 25 А или 32 А. На варочную поверхность 20 А, на остальные 16 А, на освещение 10. Питающий кабель 6 квадратов, на варочную 4, остальные 2,5 освещение 1,515 февраля 2016 г., 12:49:37
Здравствуйте! По нормативам для квартир с электроплитой, при однофазном подключении, устанавливается вводной автомат 40а, это соответствует сечению медной жилы 6мм2. Смысла нет в осветительном щите ставить общий автомат номиналом ниже, этим Вы только занижаете свою возможную нагрузку.1 декабря 2017 г., 12:48:18
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос