Газовый котёл
Максим,
16 февраля 2015 г., 15:47:34
Суть вопроса в том, что необходимо установить газовый котёл, но есть два варианта:
1) Установить в санузле (выйдет менее затратно при монтаже системы отопления);
2) Пристроить к дому отдельное помещение под котельную (ОЧЕНЬ затратно). Необходима помощь специалистов. Можно ли устанавливать газовый котёл в санузле? Или же есть какие-то ограничения?
Площадь дома 70м2, материал кирпич.
1) Установить в санузле (выйдет менее затратно при монтаже системы отопления);
2) Пристроить к дому отдельное помещение под котельную (ОЧЕНЬ затратно). Необходима помощь специалистов. Можно ли устанавливать газовый котёл в санузле? Или же есть какие-то ограничения?
Площадь дома 70м2, материал кирпич.
Лучший ответ
Здравствуйте!
Если вы пользуетесь проточным газовым водонагревателем кухонного типа до 10 квт, предназначенным для непродолжительной работы и имеющим выход продуктов сгорания в помещение, то в этом случае не допускается
СНиП требует:
- объем помещения должен быть больше 21 м3;
- наличие L-подобного трехходового крана, предотвращающего работу двух приборов одновременно;
- обеспечения количества удаляемого воздуха из помещения более чем 90 м3 в час;
- установки автоматического сигнализатора микроконцентраций окислов углерода.
При мощности котла более 30 кВт, до 200 кВт устанавливать его уже необходимо в обособленных нежилых помещениях (встроенных или пристроенных), со следующими характеристиками:
- высота помещения – не менее 2,5 м;
- естественная вытяжка равна 3 х кратному воздухообмену в час, приток – не менее объема вытяжки и плюс необходимое количество воздуха для горения;
- объем помещения не менее 15 м3;
- естественное освещение с размером окна на 1 куб. м помещения 0,03 м2 остекления.
В случае если суммарная мощность котла более 200 кВт, но менее 500 кВт, предыдущие требования остаются, кроме объема помещения, которое увеличивается на плюс 0,2 м куб. на 1 кВт мощности отопительного агрегата.
При размещении котлов в отдельных помещениях должен быть предусмотрен выход наружу с шириной двери 80 см и больше.
Учтите, что мы рассмотрели требования к помещениям, не уточняя типов котла, которые могут повлечь некоторые дополнения.
Если вы пользуетесь проточным газовым водонагревателем кухонного типа до 10 квт, предназначенным для непродолжительной работы и имеющим выход продуктов сгорания в помещение, то в этом случае не допускается
СНиП требует:
- объем помещения должен быть больше 21 м3;
- наличие L-подобного трехходового крана, предотвращающего работу двух приборов одновременно;
- обеспечения количества удаляемого воздуха из помещения более чем 90 м3 в час;
- установки автоматического сигнализатора микроконцентраций окислов углерода.
При мощности котла более 30 кВт, до 200 кВт устанавливать его уже необходимо в обособленных нежилых помещениях (встроенных или пристроенных), со следующими характеристиками:
- высота помещения – не менее 2,5 м;
- естественная вытяжка равна 3 х кратному воздухообмену в час, приток – не менее объема вытяжки и плюс необходимое количество воздуха для горения;
- объем помещения не менее 15 м3;
- естественное освещение с размером окна на 1 куб. м помещения 0,03 м2 остекления.
В случае если суммарная мощность котла более 200 кВт, но менее 500 кВт, предыдущие требования остаются, кроме объема помещения, которое увеличивается на плюс 0,2 м куб. на 1 кВт мощности отопительного агрегата.
При размещении котлов в отдельных помещениях должен быть предусмотрен выход наружу с шириной двери 80 см и больше.
Учтите, что мы рассмотрели требования к помещениям, не уточняя типов котла, которые могут повлечь некоторые дополнения.
Ответы 7
ООО АртСтройАльянс
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Как минимум в санузле должно быть окно16 февраля 2015 г., 15:51:36
ООО АртСтройАльянс
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
по пожарным нормам. В случае утечки и, не дай бог, взрыва, взрывная волна уходит в окно, а не разрушает дом16 февраля 2015 г., 16:02:45
Добрый день, требования по установке газовых котлов изложены в следующих документах:
— СНиП II-35-76 Котельные установки; скачать СНИП II-35-76 Котельные установки
— СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы; скачать СНиП 42-01-2002
— Свод правил по проектированию автономных источников теплоснабжения СП 41-104-2000; скачать СП 41-104-2000
Приведенные выше нормативные документы по эксплуатации котельных и безопасной эксплуатации котлов содержат требования и ограничения, которые исключают или сводят к минимуму чрезвычайные ситуации. Они также содержат требования к установке газовых котлов и нормы организации работ по их установке.
Для того чтобы облегчить ваш труд, мы приводим краткую выписку из приведенных документов с основными требованиями, которые относятся к установке газового котла в собственном доме или квартире.
Требование к помещению для установки газового котла:
— помещение для установки газового котла должно быть не менее 6 м2;
— высота потолков в нем — не менее 2,5 м;
— ширина внешней двери — не менее 80 см;
— площадь помещения — не менее 15 м3
-необходимо окно для естественного освещения и отверстие для притока наружного воздуха.
— помещение, в котором устанавливается котел должно иметь отдельный выход на улицу (но это не обязательно - зависит от мощности котла).
Необходимо также чтобы дверь в помещение свободно открывалась или имела подрезку, для горения фитиля и горелки требуется приток кислорода.
азовые котлы могут стальными или чугунными.
Стальной котел примерно в два раза легче чугунного той же мощности и объема.
Срок службы стального котла составляет 10-15 лет, чугунного до 50 лет.
Чугунный котел боится резких перепадов температуры и поэтому практически всегда выходит из строя, если включается без воды, или без прогрева в сильно остывшем помещении после длительной остановки.
Стальной котел ржавеет, если после отключения останется без воды.16 февраля 2015 г., 16:59:53
— СНиП II-35-76 Котельные установки; скачать СНИП II-35-76 Котельные установки
— СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы; скачать СНиП 42-01-2002
— Свод правил по проектированию автономных источников теплоснабжения СП 41-104-2000; скачать СП 41-104-2000
Приведенные выше нормативные документы по эксплуатации котельных и безопасной эксплуатации котлов содержат требования и ограничения, которые исключают или сводят к минимуму чрезвычайные ситуации. Они также содержат требования к установке газовых котлов и нормы организации работ по их установке.
Для того чтобы облегчить ваш труд, мы приводим краткую выписку из приведенных документов с основными требованиями, которые относятся к установке газового котла в собственном доме или квартире.
Требование к помещению для установки газового котла:
— помещение для установки газового котла должно быть не менее 6 м2;
— высота потолков в нем — не менее 2,5 м;
— ширина внешней двери — не менее 80 см;
— площадь помещения — не менее 15 м3
-необходимо окно для естественного освещения и отверстие для притока наружного воздуха.
— помещение, в котором устанавливается котел должно иметь отдельный выход на улицу (но это не обязательно - зависит от мощности котла).
Необходимо также чтобы дверь в помещение свободно открывалась или имела подрезку, для горения фитиля и горелки требуется приток кислорода.
азовые котлы могут стальными или чугунными.
Стальной котел примерно в два раза легче чугунного той же мощности и объема.
Срок службы стального котла составляет 10-15 лет, чугунного до 50 лет.
Чугунный котел боится резких перепадов температуры и поэтому практически всегда выходит из строя, если включается без воды, или без прогрева в сильно остывшем помещении после длительной остановки.
Стальной котел ржавеет, если после отключения останется без воды.16 февраля 2015 г., 16:59:53
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Однозначно вопрос к газовым службам. Ведь именно они будут производить шеф-монтаж(принимать, вводить в эксплуатацию, вносить котел в газовый проект дома). А у них всегда разные правила, часто противоречат друг другу.
Что мне известно:
площадь помещения должна быть не меньше расчетной, которая зависит от мощности котла,
в помещении должно быть окно с открыванием и вентеляционный канал.
16 февраля 2015 г., 18:32:24
Что мне известно:
площадь помещения должна быть не меньше расчетной, которая зависит от мощности котла,
в помещении должно быть окно с открыванием и вентеляционный канал.
16 февраля 2015 г., 18:32:24
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Вопрос исчерпан.
Супер.17 февраля 2015 г., 9:37:34
Супер.17 февраля 2015 г., 9:37:34
Родионов Виктор Павлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Вам нужно уточнять это у газовой службы.18 марта 2016 г., 19:57:23
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос