Кабель к варочной панели
Заказчик,
18 июля 2016 г., 17:16:57
У меня кабель для подключения варочной панели идет от щитка в гофре с зондом по потолку, дальше его проложили рядом с водопроводными трубами без гофры и розетка установлена рядом с полом. Так можно оставлять или нужно переделать?
Ответы 5
Согласно нормам - нельзя.
Стоить заметить, если это частный дом (квартира), то оставить можно.
Для обеспечения вашей безопасности, установите дифферинциальный автомат на отходящую к плите линию.
Вместо дифф. автомата можно установить связку автомат + УЗО.
18 июля 2016 г., 17:21:05
Стоить заметить, если это частный дом (квартира), то оставить можно.
Для обеспечения вашей безопасности, установите дифферинциальный автомат на отходящую к плите линию.
Вместо дифф. автомата можно установить связку автомат + УЗО.
18 июля 2016 г., 17:21:05
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Надеюсь трубы, не гнилые. Согласен с энергетиками, ставьте узо и автомат.и если хотите, сделайте кабкль в гофре, или в декоративном коробе + защита дополнительная. Обычно все выводы идут под ножками кухни, это норма, сейчас.!18 июля 2016 г., 19:12:54
Довгань Денис Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
В гофре укладывать совсем не обязательно. Если дом относительно новый (постройки после 2003г) то диф. автомат или УЗО уже стоят, только на всю квартиру. Посмотрите только ток утечки (30 или 300 ma). Если 300 то лучше поменять или поставить дополнительный. Ещё пару вопросов: Каким кабелем проложена проводка и каким способом, в стене или открыто? Розетка или вывод кабеля под варочную поверхность делают на высоте 50мм от уровня чистого пола.
Удачи! stroi-art.ru18 июля 2016 г., 22:09:37
Удачи! stroi-art.ru18 июля 2016 г., 22:09:37
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
На трубах, особенно холодной воды, в жаркую погоду выпадает конденсат.
Соответственно соседство воды и розетки достаточно опасно.
Проводу ничего не страшно, если вы его не повредите при возможном ремонте труб.
Если сейчас идут работы, я бы посоветовал разнести трассы электрики и водопровода.
Вообще непонятно - в потолке в гофре, а рядом с трубами голый кабель.19 июля 2016 г., 7:01:07
Соответственно соседство воды и розетки достаточно опасно.
Проводу ничего не страшно, если вы его не повредите при возможном ремонте труб.
Если сейчас идут работы, я бы посоветовал разнести трассы электрики и водопровода.
Вообще непонятно - в потолке в гофре, а рядом с трубами голый кабель.19 июля 2016 г., 7:01:07
Задать вопрос мастерам