Какое сечение провода выбрать

Заказчик, 19 марта 2024 г., 21:42:52
Здравствуйте!
Есть трансформатор, работающий от 220В, с выходом 12В на 300Вт. К нему необходимо на удаленности 60 метров подключить диодный 12В светильник мощностью 25Вт. Какое сечение провода выбрать на такую длину двухжильного кабеля ПВС, проложенного в гофре в земле от трансформатора к лампе?
Ответы 2
Граур Сергей Анатольевич
ПВС 3х1,5мм2. Хотя 3х0,75мм2 также будет достаточно.20 марта 2024 г., 12:02:58
Фиршт Станислав Львович
Здравствуйте!
Читайте ПУЕ!!!
Делетантам не место там где работают профессионалы.21 марта 2024 г., 1:25:18

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос