Клей СМ-11 или

Заказчик, 19 июня 2019 г., 16:34:23
Добрый день. Система теплый пол ГВС- в одной комнате плитку клали на СМ-11(2016г), Сейчас работа по плитке продолжается, другой мастер говорит отвалится СМ-11, надо класть на клей который для теплого пола
Ответы 3
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
В инструкции церезита см-11, нет рекомендаций!!! для укладки под тёплые полы! Т.К линейное расширение клеёв предназначенных для укладки под тёплые полы, разное, нежели у остальных клёвых смесей. Всё дело в присадках, добавках и т.д
19 июня 2019 г., 18:14:19
Прикрепленные файлы:
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
В инструкциях по применению всё написано. Если в рекомендациях написано, что нужно использовать клей для тёплых полов, значит так и нужно делать. Нужно прислушиваться к мастеру, что бы потом не есть кислый торт с солёной начинкой! МЕТАФОРА!
19 июня 2019 г., 16:47:01

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос