Консультация

Заказчик, 3 февраля 2018 г., 13:26:28
В обратной трубе отопления многоэтажки слышен звук капающей воды, течи нет. Что это и как устранить?
Ответы 6
Петров Сергей Вячеславович
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Добрый день. Если течи нет, то капает явно не там где вы думаете. 3 февраля 2018 г., 13:55:29
Абрамов Владимир Валерьевич
Предполагаю, что указанный "капающий звук" - это тепловое движение трубы стояка. Стояк остывает, труба укорачивается. Пошёл расход воды - труба нагревается и удлинняется. Этого звука не будет, если есть достаточная циркуляция горячей воды, т.е. стояк всегда горячий, как в стояке отопления. Из-за этого движения труба трётся о перекрытие и издаёт щёлкающий звук.3 февраля 2018 г., 14:03:28
Абрамов Владимир Валерьевич
Посмотрите на муфты, те что обхватывают стояки и крепят к стене. От температуры там резинки попортились и щелкают от напряжения. У меня именно от туда звук шел.3 февраля 2018 г., 14:06:38
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Полагаю вы живёте на последних этажах?4 февраля 2018 г., 9:52:02
Гордиенко Александр Анатольевич
Проверьте, не забетонированы ли наглухо гильзы, по котороым стояк проходит сквозь перекрытия, и есть ли они вообще4 февраля 2018 г., 19:29:59
Санжурин Владимир Александрович
Линейные деформации труб контуров отопления, как правило, растянуты по времени. И практически отсутствуют в установившихся режимах работы.
Больше 70% даю на шлак в трубах - как следствие произведённого монтажа системы отопления с нарушением правил производства работ.
Данная проблема актуальна для многих многоквартирных домов.
Методы устранения - промывка трубопроводов стояка.3 марта 2018 г., 13:58:32

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос