Котёл PROTHERM KLOM 17. Настройка

Заказчик, 10 мая 2021 г., 23:56:06
Котёл PROTHERM KLOM 17. с подключенным бойлером насосы подключены к котлу ,котел начинает работать на загрузку бойлера ,после загрузки бойлера включается насос отопления и он воду в котле нагретую до 80 градусов начинает гнать в отопление Хотя температура на котле стоит 45 .Так и должно быть?
Лучший ответ
Кулибин Геннадий Сергеевич
Как таковой прямой связи между системой отопления и подогревом ГВС не должно быть. Их нужно рассматривать как две разные и независимые системы/контура.
Ваша проблема в неправильности подключения или монтажа.
Ответы 3
Потапов Максим Константинович
Проверте уставку температуры загрузки бойлера.
80 это много.
13 мая 2021 г., 23:03:47
Мокриский Андрей Викторович
Нет.
Проверьте правильность подключения.
Насосы управляются котлом?11 мая 2021 г., 0:32:49

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос