Мансарда

Заказчик, 14 декабря 2023 г., 19:32:40
Здравствуйте, подскажите, второй этаж мансарда 30 кв, крыша не утеплена, проем двери закрыт ПВХ плёнкой, потолок на первом этаже закрыт минватой и ппс в разных комнатах, на мансарде на потолке конденсат, что можно предпринять?
Ответы 1
Казанцев Андрей Алексеевич
Добрый день! Конденсат образуется при попадании тёплого влажного воздуха из жилых помещений на холодную внутреннюю поверхность кровли.
Значит у Вас недостаточно изолировано перекрытие (пароизоляциия, теплоизоляция, гидроизоляция).
Конструкцию "пирога" и рекомендованные толщины и материалы можно найти в интернете.
И лучше на этом не экономить. Конденсат приведёт к плесени, порче стропил и т. д.
15 декабря 2023 г., 10:54:19
Заказчик
Скажите, если сделаю натяжной потолок это будет своего рода паро и теплобарьером,?в одной части потолок над мансардой утеплен ватой 100мм,а над другой частью ппс 100мм,Ставропольский край 15 декабря 2023 г., 22:44:23
Казанцев Андрей Алексеевич
Рекомендованную толщину утеплителя по регионам можно посмотреть в интернете.
Там же стандартный "пирог".
Про натяжной потолок: пароизоляцией, как и теплоизоляцией он не является. Знаю, что он не пропускает воду сверху. 21 декабря 2023 г., 13:33:31
Заказчик
Если на мансарде временно на пол кину эппс впоотную другу другу,это решит проблему на зимнее время?15 декабря 2023 г., 23:08:22
Казанцев Андрей Алексеевич
ЭППС не пропускает пар. Могут возникнуть ещё большие проблемы с конденсатом. 21 декабря 2023 г., 13:34:52

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос