Монтаж демонтированного кондиционера
Заказчик,
31 июля 2018 г., 15:19:43
Здравствуйте! Кондиционер Электролюкс EACS-09-HC/In был установлен в августе 2010 г., использовался месяц. Следующим летом включаем - вентилирует, но не холодит. Вызвали случайного мастера на очистку фильтров и заправку фреоном (полностью), после чего пару жарких месяцев холодил и больше не использовался. Следующим летом включили - и опять вентиляция без охлаждения. Больше заправлять не стали, просто висел как украшение.
Сейчас начали ремонт. Вызвали частного мастера, он измерил фреон (отсутствует) и демонтировал внутренний блок кондея, но в процессе осмотра на глаз и ощупь мест стыков/перегибов в демонтированной "амуниции" никаких следов утечки/масла не увидел (в т.ч. снимал корпус).
Монтаж трассы был поверх стены в кабель-канал (внутри комнаты метра 2-3). Внешний блок остался на кронштейнах за окном.
После ремонта планируется монтаж этого же кондиционера, но нужна уверенность, что подобных утечек больше не будет. Какие манипуляции/процедуры для этого предпринять?
ПС. К демонтировавшему кондей мастеру обращаться не буду, ибо пойман на вранье.
Сейчас начали ремонт. Вызвали частного мастера, он измерил фреон (отсутствует) и демонтировал внутренний блок кондея, но в процессе осмотра на глаз и ощупь мест стыков/перегибов в демонтированной "амуниции" никаких следов утечки/масла не увидел (в т.ч. снимал корпус).
Монтаж трассы был поверх стены в кабель-канал (внутри комнаты метра 2-3). Внешний блок остался на кронштейнах за окном.
После ремонта планируется монтаж этого же кондиционера, но нужна уверенность, что подобных утечек больше не будет. Какие манипуляции/процедуры для этого предпринять?
ПС. К демонтировавшему кондей мастеру обращаться не буду, ибо пойман на вранье.
Ответы 4
Шафиков Фануз Фанилович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Точно могу сказать- установка в минусовой температуре...срывает кран. для R-410А , в дальнейшем будет течка из заглушек крана..Кроме всего -нужно проверить наружный блок.(бывает заводской брак..места пайки..ДАЖЕ У ХОРОШИХ МАСТЕРОВ - бывает нет времени и желания к Вам поехать ..Потому что все ждут волшебников.. Хотя мы тоже ладом дышем..Просто хотим в сезон деньги -зарабатывать...22 июня 2019 г., 19:05:22
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Купите новый кондей и не парьтесь. Теперь все по полочкам: в блоке, как во внешнем так и во внутреннем, может быть микротрещина, заправив его, может проработать сезон, потом фреон улетучивается. Так же есть понятие как шовная труба, она же тонкостенная, там тоже может быть микротрещина если мастер приходил, то по идее, должен был отвакуумировать трассу и только потом заправлять и запускать систему, т.е так называемые пусконаладочные работы. Фреон сам по себе дорогой, а тут ещё и нужно выявлять где и в чем причина, выйдет дорого, по крайней мере, как поставить новый, по прайсу...! ПО МНЕ, ТАК КУПИТЬ НОВЫЙ И ТИПА СЭКОНОМИТЬ НА МОНТАЖЕ. А СТАРЫЙ ПРОДАТЬ СПЕЦАМ, ТАК И УКАЗАТЬ В ОБЪЯВЛЕНИИ. УДАЧИ. P. S МОНТАЖ, НЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ДЁШЕВО, Т. К ЭТО ПРЯМО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО МАТЕРИАЛ, ФОЛЬГА, А ДРЕНАЖИ И КАБЕЛЬ, ЛИБО МЕНЬШЕГО СЕЧЕНИЯ ИЛИ ЛОПНЕТ В ПЕРВЫЙ ЖЕ МОРОЗ!!! 31 июля 2018 г., 15:52:14
Шафиков Фануз Фанилович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Пока идет ремонт,вызвать мастера и заправить обо блока по отдельности..А мастера Вы все ровно собираетесь наверное вызвать...Трасса новая будет по штрабе?? Перед началом монтажа замерьте давление.. По 300 гр.фреона ( 100гр)х 250 р +пайка + материал.Решение придет само-собой..31 июля 2018 г., 16:23:32
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос