Монтаж освещения

Заказчик, 3 марта 2019 г., 20:52:30
Квартира - панельная новостройка. На розеточные группы тянутся новые провода с стяжке. Разумно-ли оставить старые провода от застройщика на освещение и наращивать их только в местах переноса выключателей. Или сделать все новое?
Лучший ответ
Потапцев Денис Федорович
Провода от застройщика качественные( провод ввгнг3×1.5мм) мое мнение нет смысла переплачивать за проклабку новых.
Ответы 9
Губернаторов Дмитрий Михайлович
Можно , но наращивать при помощи пайки .
3 марта 2019 г., 21:18:58
Гоничев Александр Александрович
Тут всё индивидуально конечно надо решать. Скажу минусы и плюсы. Из минусов - застройщики часто оставляют плохо выполненные и плохо изолированные скрутки в самых неожиданных местах, которые иногда не отыскать. Это надо помнить, могут через годы возникнуть проблемы. Такое уже приходилось исправлять. По переносу выключателей - это опять же соединительные муфты остаются на местах старых выключателей. А соединение всегда хуже цельного кабеля. Ну и придётся все эти места зафиксировать на планах, на фото, с размерами, дабы помнить, где вся эта история кроется, на всяких случай, и чтобы не просверлить ничего потом))) Из плюсов - переносить это просто всегда дешевле. Значительно дешевле. В общем, всё как обычно сводится к цене/качеству. Также, как и в других сферах))) 3 марта 2019 г., 21:19:23
Дмитряк Игорь Юрьевич
Смотря какие провода, какой материал, какие сечения,какая разводка.3 марта 2019 г., 21:27:16
Саньков Алексей Алексеевич
Саньков Алексей Алексеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Здравствуйте
Если сечения провода 1,5мм медь, то смело оставляете как есть. Все соединения клеммами wago никаких скруток. К соединениям должен быть доступ то есть они должны быть в подрозетниках выключателей или розетках. 3 марта 2019 г., 22:04:31
Царьков Владимир Александрович
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Добрый день - соединения только пайкой, понятно что клемники имеют место быть, но не более, только если в подключении оконечных светильников т.к. скорость на монтаж потом выдет боком , удачи

ПУЭ-6
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.4 марта 2019 г., 6:49:43
Иванин Андрей Владимирович
Если провода качественные то можно оставить, но на месте соединения (где вы будите их удлинять) нужно обезательно пропаевать. Соединение на вагах или скрутке можно делать только в распаечных коробках, где будет к ним безпрепятственный доступ.4 марта 2019 г., 7:17:34
Петров Сергей Вячеславович
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Ко всему правильно сказанному, добавлю, что неплохо бы на эту тему пообщаться с соседями. Наверняка есть какая то группа в мессенджере или форум.4 марта 2019 г., 8:28:37

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос