Монтаж внешнего блока кондиционера
Заказчик,
3 мая 2024 г., 12:25:56
Добрый день! Кто из специалистов по установке кондиционеров может подсказать правильно ли установлен внешний блок на фото? Просил специалистов на уровне подоконника повесить, повесили выше, дренажная трубка осталась висеть. Подскажите это правильно?
Ответы 3
Шафиков Фануз Фанилович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Если монтаж бюджетный (8.т -10 т, то нормально! Зачем ребятам рисковать жизнью. За 15.т, - это уже халтура..4 мая 2024 г., 16:03:14
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Сам блок, висит высоковато. Обычно верхняя часть внешнего блока, устанавливается по нижней части отлива, что подойдя к окну, его не было так явно видно..
Насчёт дренажа, нужно поднять его и прикрепить его стяжками к кронштейну, иначе весь конденсат будет литься на стенку и опадать к соседу. И начнутся вопросы к Вам у соседа снизу.3 мая 2024 г., 19:33:49
Насчёт дренажа, нужно поднять его и прикрепить его стяжками к кронштейну, иначе весь конденсат будет литься на стенку и опадать к соседу. И начнутся вопросы к Вам у соседа снизу.3 мая 2024 г., 19:33:49