Нагрузка на полусухую стяжку

Заказчик, 21 октября 2022 г., 8:02:44
Здравствуйте, уважаемые! Ремонт в квартире 5 эт. хрущ, 3 эт. Задача: (перепланировка) устройство стяжки и монтаж перегородки. Подрядчик после демонтажа делает полусухую стяжку - 15 см керамзит 10см.ЦПС с армированием сеткой (эл.кабель под стяжкой) и на этот пирог устанавливает перегородку по длине 5,5 высота 2,4 с двумя проемами дверными. Так вот перегородка эта из Камень бетонный пазогребневый пустотелый СКЦ 2Р-15 ПГ 80*188*490.
Вопрос!!! Это нормально???
Прикрепленные файлы:
Ответы 2
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Это грубейшая ошибка. Гоните его с объекта.
Хотя судя по фото, уже все сделано.
Тут демонтаж или в ближайшем будущем растрескивание стяжки, серьезная просадка перегородки из-за продавливания ЦПС
21 октября 2022 г., 8:14:20
Хлыстов Александр Геннадьевич
Хлыстов Александр Геннадьевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
В этих квартирах несущими являются ригели, и в идеале перед производством работ, необходимо было сделать расчёт нагрузки, но 10 см керамзита облегчают конструкцию плюс оставшиеся 5 см стяжки равномерно распределяются по плите перекрытия, стены в таких квартирах делали шлаконабивные или из кирпича, что по весу примерно как перегородка из пгп21 октября 2022 г., 9:31:44

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос