Нарушены ли правила монтажа?
Заказчик,
26 августа 2023 г., 10:18:49
Добрый день. Произошла авария на системе отопления в квартире (на обратной линии сорвало трубу со штуцера фитинга). После аварии монтажники выполнили подключение и утверждают что выполнено правильно. Прошу уточнить правильно ли выполнен монтаж, не нарушает ли он ГОСТы, СП и др? (труба из сшитого полиэтилена).
Лучший ответ
А кто вам по фото определит правильность монтажа?
Вся проделанная работа полностью на совести и ответственности мастера.
По фото может быть все безукоризненно правильно выполнено, а по факту:
-резьбозажимной фитинг не соответствует диамету и толщине стенки сшитого полиэтилена;
-при монтаже труба не плотно или не до конца вошла в штуцер фитинга;
-мастер фитинг затянул с не должным моментом;
-фитинг и труба вообще разных производителей.
И тут можно еще продолжать и продолжать....
Вся проделанная работа полностью на совести и ответственности мастера.
По фото может быть все безукоризненно правильно выполнено, а по факту:
-резьбозажимной фитинг не соответствует диамету и толщине стенки сшитого полиэтилена;
-при монтаже труба не плотно или не до конца вошла в штуцер фитинга;
-мастер фитинг затянул с не должным моментом;
-фитинг и труба вообще разных производителей.
И тут можно еще продолжать и продолжать....