не прогревается радиатор около стояка
Заказчик,
31 октября 2019 г., 11:59:41
Добрый день. В нашем 5-ти эт. доме однотрубная система отопления с верхней разводкой. После проведения капитального ремонта и монтажа байпасов перестал нормально прогреваться большой радиатор в жилой комнате и соответственно радиатор на кухне. При этом, стояк - горячий, байпас смонтирован на расстоянии - 40 мм от стояка, труба обратного отопления - вообще холодная. Подскажите, пож., в чём причина. Заранее благодарен.
Ответы 3
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Добрый день !
Проверьте подключение, может запорная арматура неисправна 31 октября 2019 г., 13:37:00
Проверьте подключение, может запорная арматура неисправна 31 октября 2019 г., 13:37:00
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Доброго дня, скорее всего завоздушена система. Если установлены, а они должны быть: краны Маевского, то нужно как минимум, стравить воздух. 2е вызвать работников из жека. 31 октября 2019 г., 13:38:59