Не работает полотенцесушитель

Заказчик, 1 января 2022 г., 23:51:54
Добрый день. Не работает полотенцесушитель. Воздух стравливал (его не было, сразу водичка пошла) из отверстий сверху вертикальных труб. Перестал работать после того как мастер, который менял гребенку и другие потроха люка заодно и поменял местами точки входа и выхода воды из полотенцесушителя (раньше подача воды была слева, отвод - справа). Теперь этот мастер говорит, что надо сварщикам переваривать место слива воды из полотенцесушителя в стояк (делать ниже). Какие есть предложения кроме вызова сварщика, и почему раньше работало?
Прикрепленные файлы:
Ответы 4
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Сантехник правильно говорит. Нужно привлечь ещё сварщика, чтобы разделить вину. Чем больше "мастеров" участвуют, тем менее вероятно что найдется крайний. Не понятно на что сантехник надеялся монтируя таким образом Полотенчик, когда деньги за работу брал-на авось наверное.
Теперь или насос циркуляционный врезать, или сварщика вызывать, или Полотенчик монтировать выше отводов в стояке.2 января 2022 г., 0:17:37
Петров Сергей Вячеславович
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Без шуток, надо разбирать и смотреть соединения.
Выше или ниже тут роли не играет, это не естественная циркуляция.2 января 2022 г., 8:59:41
Кулибин Геннадий Сергеевич
Как раз получается естественная. В байпасе предыдущий сварщик не предусмотрел заужение сечения между кранами.2 января 2022 г., 12:09:56
Петров Сергей Вячеславович
Если давление нормальное, по идее должно хватать напора.
Хотя может последний этаж или ещё причины....
Возможно, вы правы Геннадий, везде работало, вот он так и сделал, а здесь осечка.
Если это слесарь-сварщик, он гидравлику не изучал, его вины то и нет. Сказали сварить, он сварил.2 января 2022 г., 12:22:11
Заказчик
Этаж 6/19. Сваривали эти отводы от стояка еще без меня, предыдущие хозяева. Полотенчик работал. Поменяли местами вход и выход на полотенчике - перестало работать. Как так?2 января 2022 г., 12:42:55
Заказчик
По словам мастера, который менял гребенку, заужение между отводами воды от стояка уже сделано. Уже делать нельзя - видно на фото №22 января 2022 г., 12:40:34
Кулибин Геннадий Сергеевич
Под заужение я имею ввиду выпаривание куска трубы на шаг меньшего размера между выводами под Полотенчик. У вас это не сделано. Это видно на той фотке #2. А раньше Полотенчик работал может потому что был на другой высоте или другая конфигурация была2 января 2022 г., 12:48:44
Заказчик
Тот же самый полотенчик висел на том же самом месте. Поменяли только местами вход и выход, и трубы от стояка к полотенчику.2 января 2022 г., 12:51:21
Заказчик
У меня есть мысль. Возможно ли так, что после того как поменяли местами вход и выход на полотенцесушителе, угол отвода воды стал больше, чем ранее (∠β > ∠α), и поэтому давления воды теперь не хватает, чтобы продавить ее к стояку?2 января 2022 г., 22:15:41
Прикрепленные файлы:
Заказчик
Товарищи мастера, профессионалы своего дела. Может ли быть верным моё предположение? Что скажете?9 января 2022 г., 19:46:33