Неармированная труба для ГВС?!

Заказчик, 11 января 2026 г., 0:24:53
Доброго времени.
Делали ремонт в квартире и в том числе меняли стояки ГВС и ХВС (6 этаж в 10-этажном панельном доме 1989г.п.).
Мастер везде установил неармированный Экопластик 32×5.4 sdr6 pn20.
Спустя несколько дней председатель ТСЖ зашел посмотреть как продвигается ремонт и сделал замечание: почему сантехники "стекляшку" на ГВС не поставили? (То есть трубу, армированную стекловолокном, как я поняла).
Уточнила у сантехника, который выполнял работу. Он ответил, что такая труба подходит и для ГВС в том числе, и вообще "они всем всегда так делают".

Есть сомнения теперь: подходит ли такая труба для части стояка ГВС в 10-этажном доме? Или насколько срочно ее надо менять?
И еще обратила внимание, что стояк ГВС прохладнее, чем стояк с полотенцесушителем. Как такое возможно, если там, где полотенцесушитель, должна идти обратка, и t воды наоборот должна быть чуть прохладнее?


Прикрепленные файлы:
Ответы 1
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Есть труба с четким названием по производителю и характеристикам.
Намного проще загуглить ее спецификации и применяемость с интернете и это будет неоспоримо.
Но нет, лучше тут написать целое письмо и ждыюять комментариев от проходящих незнакомцев)11 января 2026 г., 3:18:36
Заказчик
Ну Вы же написали свой комментарий вместо того, чтобы просто по сути вопроса ответить)

Гуглила. Производитель пишет, что да, подходит и для ГВС: при t 70° и давлении 8.5 бар прослужит 50 лет, при t 80° и давлении 6.5 - 25 лет, при t 95° и давлении 7.6 - 1 год.
Скажите мне тогда пожалуйста, какие t и давление горячей воды в 10-этажном доме?
Про норматив до 75° я тоже загуглила)
Интересует, как поведёт себя труба во время перебоев/скачков или во время сильных морозов.
Председатель сказал, что там и до 130° могут быть скачки.

На вторую часть вопроса (про то, почему стояк с полотенцесушителем ощутимо горячее) гугл мне не подсказал.
Поэтому и спрашиваю здесь, у тех, кто в теме, кто с этим работает.

А лично у Вас вообще логика интересная)
Видела здесь Ваши комментарии. Кому-то пишете: "скиньте название трубы и фото", а когда и то, и то скинуто, то пишите: "ну вот и загуглите".11 января 2026 г., 10:17:30
Кулибин Геннадий Сергеевич
Про характеристику труб-вы сами себе ответили. Вопрос снят.
Добавлю только что у трубы пишишут рабочие характеристики, а в моменте они могут быть и больше и трубы на это и рассчитана
Председатель ваш .... вас страшит или просто напросто недалекий человек. Какие 130'? Вода закипает при 100. Тут при 130 уже на паровое отопление выходим.
Касаемо подающих параметров для хвс, гвс и отопления.... Все это в госте прописано, и в открытом доступе есть.
Добавлю единственное что все эти характеристики как правило занижены и такими и поставляются.
Единственное, могут быть гидроудары(импульсные резкие скачки давления), но трубы на это рассчитаны.
Про стояк полотенцесушителя и его обратки.... Тут встречал много казусов. Как правило и полотенцесушитель и забор гвс устраивают на подачу а обратка идет без нагрузок. Поэтому полотенцесушитель и горячий. Так и должно быть .11 января 2026 г., 13:21:28
Заказчик
Спасибо за разъяснение.
Стало понятнее.11 января 2026 г., 15:19:42