Неправильный демонтаж и монтаж окон ПВХ
Вера,
18 марта 2025 г., 20:55:30
Здравствуйте, уважаемые! Помогите советом, как решить задачу.
Дано:
1. Старые окна демонтированы с нарушениями (откосы остались с надолбами или "выгрызаны" по бокам и сверху).
2. Новые окна вставлены:
- на деревянные клинья, сделанные из старых окон (количество не знаю),
- с несоблюдением количества и расстояния между анкерными петлями (плюс они сделаны не заподлицо с рамой и откосом),
- количество пены превышает максимальный допуск и! Вместо того, чтобы маскировать петли, находится под ними из-за чего есть эффект, что окно висит, держась за стену без угла в 90°, а будто внатяг, обходя пену,
- о псул и утеплителе с внешней стороны речи не идёт.
Установку делал один человек, на все замечания, ссылался на опыт, дескать, пена все держит (?!).
Ну и.... Между пеной, боковыми, а главное, верхним откосом - остались щели глубиной и толщиной очень значительной...
Вопрос: Как это исправить?
Дано:
1. Старые окна демонтированы с нарушениями (откосы остались с надолбами или "выгрызаны" по бокам и сверху).
2. Новые окна вставлены:
- на деревянные клинья, сделанные из старых окон (количество не знаю),
- с несоблюдением количества и расстояния между анкерными петлями (плюс они сделаны не заподлицо с рамой и откосом),
- количество пены превышает максимальный допуск и! Вместо того, чтобы маскировать петли, находится под ними из-за чего есть эффект, что окно висит, держась за стену без угла в 90°, а будто внатяг, обходя пену,
- о псул и утеплителе с внешней стороны речи не идёт.
Установку делал один человек, на все замечания, ссылался на опыт, дескать, пена все держит (?!).
Ну и.... Между пеной, боковыми, а главное, верхним откосом - остались щели глубиной и толщиной очень значительной...
Вопрос: Как это исправить?
Ответы 1

Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Одна художественная речь.
Никаких фото, замеров, расстояний.... Ничего.
Что значит по вашему.... "Максимальный допуск пены"? Как е щели? Сколько мм.? Какие расстояния между анкерами? Какое должно быть? Прежде чем что-либо писать, вы ознакамливались с тех. правилами монтажа светопрозрачных конструкций?
Иначе это все "отсебятина")
18 марта 2025 г., 21:13:03
Никаких фото, замеров, расстояний.... Ничего.
Что значит по вашему.... "Максимальный допуск пены"? Как е щели? Сколько мм.? Какие расстояния между анкерами? Какое должно быть? Прежде чем что-либо писать, вы ознакамливались с тех. правилами монтажа светопрозрачных конструкций?
Иначе это все "отсебятина")
18 марта 2025 г., 21:13:03

Ну зачем так жестко к новичку? ГОСТ 30971-2012.
Монтажная пена - ширина не более 6 см (в нашем случае, превышение - 7, 8см).
Расстояние между анкерными пластинами - не более 60см друг от друга (верхний отступ соблюден - 15см, далее по два внатяг по бокам, вместо трех, на большом окне 2 пластины, вместо 4х).
Вместо пластиковых клиньев - клинья сделанные из демонтированного старого деревянного окна.
О правилах демонтажа, монтажа ознакамливалась не раз. Здесь написала с надеждой, на помощь и, что мастера знают ГОСТы.... Теплый прием, хорошее начало) Спасибо!18 марта 2025 г., 21:24:37
Монтажная пена - ширина не более 6 см (в нашем случае, превышение - 7, 8см).
Расстояние между анкерными пластинами - не более 60см друг от друга (верхний отступ соблюден - 15см, далее по два внатяг по бокам, вместо трех, на большом окне 2 пластины, вместо 4х).
Вместо пластиковых клиньев - клинья сделанные из демонтированного старого деревянного окна.
О правилах демонтажа, монтажа ознакамливалась не раз. Здесь написала с надеждой, на помощь и, что мастера знают ГОСТы.... Теплый прием, хорошее начало) Спасибо!18 марта 2025 г., 21:24:37
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос