Нужен совет

Заказчик, 1 февраля 2021 г., 17:17:22
Сделали монтаж сантехнической разводки, правильно ли сделано? Одни - все нормально,другие - все плохо. Хотелось бы узнать как реально.

Прикрепленные файлы:
Ответы 7
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Доброго времени суток. Вас, что конкретно не устраивает? До завершения отделочных работ возьмите и опрессуйте систему, поставьте под давление и поговорите с мастерами, которые делают отделку, где будет ривизия, как она будет открываться, размеры габаритные и тд.1 февраля 2021 г., 17:34:00
Черкасов Юрий Александрович
Отсутствуют обратные клапаны и редукторы1 февраля 2021 г., 17:28:20
Кулибин Геннадий Сергеевич
А еще коллекторов нет. ...
Фильтров тонкой очистки...
Гидрокомпенсаторов....
И я бы рекомендовал систему контроля протечки воды1 февраля 2021 г., 22:35:18
Петров Сергей Вячеславович
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
На фото всё нормально.1 февраля 2021 г., 18:09:58
Заказчик
Планируется отделка при которой будет полный доступ ко всей системе. Сегодня пришли мастера отделочной бригады- и началась критика: там рванёт, там даванёт. Не хотелось бы оплатив монтаж получить проблемы по устранению последствий. 1 февраля 2021 г., 17:40:46
Кулибин Геннадий Сергеевич
Мастера которые пытаются топить предыдущих, стараясь выглядеть более умнее, профессиональные, те, кто лезут не в свою работу, ДОЛЖНЫ ВЫЗЫВАТЬ НАСТОРОЖЕННОСТЬ. Это как минимум. Особенно если эти мастера проявляются таким образом, даже ещё не засучив рукава. 1 февраля 2021 г., 21:00:08
Заказчик
Обратный клапан, редуктор, датчик протечки, коллектор, гидрокомпенсатор. Опрессовка? Этого достаточно?2 февраля 2021 г., 15:33:53
Ильин Сергей Николаевич
Если не течет, то сделано хорошо, можно добавить то, что написал Черкасов т.к. давление горячей и холодной воды у нас разное. А слушать отделочников не нужно они должны отделкой заниматься вот пусть и занимаются,2 февраля 2021 г., 16:09:20
Малахов Владимир
1 Слишком монго углов и поворотов "сильно усложнили" схему
2 Выводы на полотенцесушитель заужены 30 см на фото, возможно плохо греть
3 По разводке непонятно как будет дальнейшая отделка
4 Обратные клапана не обязательная установка т.к давление хв и гв в принципе одинаковые
5 Про установку коллекторов скажу что она для лучевой разводки
6 Фильтр тонкой очистки можно ставить перед смесителем раковины кухни, достаточно фильтра грубой очистки. Зачем очень чистая вода например в унитазе пить ни кто не будет
7 Не утеплили трубы хв энергофлексом и т п, т.к при разборе хв будет выпадать конденсат на трубах
8 Гидрокомпенсаторы в квартирах обычно не ставят, по желанию. Устанавливают на основную подачу хв гв к дому там обязаловка2 февраля 2021 г., 19:07:51
Заказчик
Разводка идёт на раковину, гигиенический душ, унитаз, полотенцесушитель, стиральную машину и душ. 3 февраля 2021 г., 7:00:04
Кулибин Геннадий Сергеевич
4. Обратные клапана к давлению никакого отношения не имеют. Вы их попутали с редукторами, или, с регуляторами.
6. В унитазах тоже есть мелкие сетки, усекатели напора, заливная арматура, в которой есть очень мелкие отверстия. И всему этому тоже нужна вода, очищенная от более крупных частиц, которые пропускают грязевики. Про стиралку, посудомойку говорить .....
7 февраля 2021 г., 12:10:22

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос