Нужна ли теплоизоляция водопроводных труб
Щепелев Владимир,
16 августа 2019 г., 10:33:04
От стояков в трубопроводном канале через шланги оцинкованные трубы планируем проложить почти вплотную друг к другу по выпиленной штробе длиной 1000, глубиной 150, шириной 70 мм до поворота на смеситель ванной комнаты. Планирую сначала запенить в глубине штробы, забетонить на толщину до 50 мм за подлицо со стеной, которая будет облицована плиткой. Возможно ли в будущем образование конденсата и грибка?
Ответы 3
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Добрый день !
Пенить не надо, пена впитывает влагу.
Конденсата там будет мало для грибка. Утеплите трубчатым утеплителем, он стоит копейки.16 августа 2019 г., 13:13:43
Пенить не надо, пена впитывает влагу.
Конденсата там будет мало для грибка. Утеплите трубчатым утеплителем, он стоит копейки.16 августа 2019 г., 13:13:43
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
пена является очень хорошим теплоизолятором. Конденсат образуется в граничащих зонах с разными температурами. Как правило Чем выше разница этих температур, тем больше конденсат. Если между горячей и холодной трубой будет хотя бы сантиметр пены, кто конденсат никак не сможет образоваться. Соответственно грибка и плесени не будет. Можете не опасаясь запенивать а потом заделывать штробы. 16 августа 2019 г., 15:51:00