Перестали работать розетки
Заказчик,
20 мая 2015 г., 22:02:21
Здравствуйте! В одной из трех комнат перестали работать розетки. Дом панельный, старый, ремонта за 40 лет не проводилось. Есть ли смысл пытаться найти причину внутри квартиры или же лучше полностью поменять проводку?
Ответы 12
Добрый день,смысл всегда есть, они запаралельны (шлейфом) снимать смотреть где отошёл провод, советы одни смотрите вызывай те специалистов, нас на сайте много Юрий.21 мая 2015 г., 11:37:16
Строй-Про Групп
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
скорее всего в вашей проводке отгорел ноль. срок службы алюминиевых проводов 15 лет. пора менять.тем более что проводка сделаная 40 лет назад не расчитана на современные электроприборы.21 мая 2015 г., 22:51:21
Давлетшин Руслан Петрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
если пока нет денег на полную замену электрики ( а она желательна ) , просто вызовите мастера из вашего Деза , он найдет распределительные коробки , и там, просто !!!! скрутит заново обгоревшие провода. вызов бесплатный , 22 мая 2015 г., 4:51:06
Здравствуйте! Если Ваш дом не находится в списке домов под снос, то самый верный способ - полная замена всей проводки.
Современные бытовые приборы, перепады напряжения, отсутствие заземления и скорее всего старые автоматы. Лучше не ждать и не сомневаться!25 мая 2015 г., 10:08:48
Современные бытовые приборы, перепады напряжения, отсутствие заземления и скорее всего старые автоматы. Лучше не ждать и не сомневаться!25 мая 2015 г., 10:08:48
Здраствуйте. по сколько ремонт довольна стары й лучще менять проводку и забыть ятак это вижу.25 мая 2015 г., 10:33:53
если есть возможность и средства поменять электрику полностью, рекомендую менять. протянуть нормальные провода с учетом нагрузки, поставить нормальные автоматы и УЗО. Это ваша безопасность.
И потом, часто сталкиваешься с тем, что скрутки, соединения проводов выполнены безграмотно и спрятаны в бетоне. И как там соединены розетки и прочее, остается только гадать. а так протянул все новое, заснял на видео, где что и как и живешь спокойно.23 июня 2015 г., 21:17:10
И потом, часто сталкиваешься с тем, что скрутки, соединения проводов выполнены безграмотно и спрятаны в бетоне. И как там соединены розетки и прочее, остается только гадать. а так протянул все новое, заснял на видео, где что и как и живешь спокойно.23 июня 2015 г., 21:17:10
ООО АртСтройАльянс
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Согласен с предыдущим ответом. В старых домах все розетки соединены последовательно. Т. е. по очереди. В одной из розеток, скорее всего ближней к входной двери обгорели, отвалились контакты. Проводка наверняка алюминий. Нужно снять розетку и либо поменять либо попытаться отремонтировать. Менять проводку, это почти капремонт. Хотя некоторые пускают новый провод в коробушке и под плинтусом.20 мая 2015 г., 22:19:19
Найти причину легко. если хотите дешево то находим и устроняем. Смотря какая проводка. Алюминий в среднем сорок лет служды при скрытой проводке. Медб около 55 лет. Но можно все и восстановить. Всегда стоит вопрос цены и качества. Если нужно звоните21 мая 2015 г., 1:21:17
Если не хотите менять проводку причину можно найти, розетки у вас соединены последовательно, в какой то ближайшей розетке к той комнате нет контакта (провод или сломался или отгорел), можно просто заменить все розетки. А так конечно если собираетесь делать ремонт лучше полностью заменить все провода и арматуру20 мая 2015 г., 22:11:19
Здравствуйте.
Причины в принципе может быть 3.
1. Если розеточные группы комнат отключаются отдельно, то нужно в первую очередь посмотреть автомат в щитке и нулевую шину (контакты подгорают и окисляются)
2. Если розетки сделаны шлейфом ( запитаны друг от друга) то нужно смотреть розетки ближайшие к комнате ( может отгореть контакт или окислится)
3. Если розетки запитаны через распредкоробки , то смотрим скрутки в коробке ( та же беда с контактом )
Ну как бы и всё. А по хорошему лучше менять. 40 лет это срок!20 мая 2015 г., 22:26:18
Причины в принципе может быть 3.
1. Если розеточные группы комнат отключаются отдельно, то нужно в первую очередь посмотреть автомат в щитке и нулевую шину (контакты подгорают и окисляются)
2. Если розетки сделаны шлейфом ( запитаны друг от друга) то нужно смотреть розетки ближайшие к комнате ( может отгореть контакт или окислится)
3. Если розетки запитаны через распредкоробки , то смотрим скрутки в коробке ( та же беда с контактом )
Ну как бы и всё. А по хорошему лучше менять. 40 лет это срок!20 мая 2015 г., 22:26:18
мне понравилось Ваше слово , окислился... ) эт кто ? алюминий, медь ?
вы вообще провода ржавые видели ? . их поэтому по всей стране проводили , здание рухнет , а провода будут целыми ! только из-за новой электроники, нагрузка идет больше, и люминий обгорает.)) ,но не окисляется ))))22 мая 2015 г., 5:08:56
вы вообще провода ржавые видели ? . их поэтому по всей стране проводили , здание рухнет , а провода будут целыми ! только из-за новой электроники, нагрузка идет больше, и люминий обгорает.)) ,но не окисляется ))))22 мая 2015 г., 5:08:56
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Все зависит от срочности ремонта, выделенных средств, ну и рациональности.
Если планируете еще долгое время прожить в квартире, лучше сменить основательно проводку. Демонтировать старые алюминиевые двухжильные провода и согласно современным нормативам проложить новую.
Если финансов не так много, нужно продиагностировать существующую. Вероятнее всего перебит кабель идущий непосредственно к проблемной комнате из предыдущей распред. коробки, или нет контакта в самой распред коробке данной комнаты. В этом случае средств гораздо меньше нужно и не прийдется долго шуметь и пылить во всей квартире. Но.... Остается старая проводка, которая не рассчитана на нагрузки современной техники, и вы вероятнее всего спустя некоторое время вернетесь к той же проблеме, но уже в другом месте. И Ваш вопрос снова будет актуален: менять или не менять. Еще не нужно забывать о пожаробезопасности. Но это совсем другая глобальная тема.20 мая 2015 г., 22:20:37
Если планируете еще долгое время прожить в квартире, лучше сменить основательно проводку. Демонтировать старые алюминиевые двухжильные провода и согласно современным нормативам проложить новую.
Если финансов не так много, нужно продиагностировать существующую. Вероятнее всего перебит кабель идущий непосредственно к проблемной комнате из предыдущей распред. коробки, или нет контакта в самой распред коробке данной комнаты. В этом случае средств гораздо меньше нужно и не прийдется долго шуметь и пылить во всей квартире. Но.... Остается старая проводка, которая не рассчитана на нагрузки современной техники, и вы вероятнее всего спустя некоторое время вернетесь к той же проблеме, но уже в другом месте. И Ваш вопрос снова будет актуален: менять или не менять. Еще не нужно забывать о пожаробезопасности. Но это совсем другая глобальная тема.20 мая 2015 г., 22:20:37
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос