Подключение в щитке частного дома.

Заказчик, 17 июля 2023 г., 10:23:48

Подключение однофазного счетчика
Здравствуйте! Помогите разобраться в щитке частного дома. Приходит вводной кабель в дом, сейчас будет меняться на кабель 2х6, ввиду устаревшего существующего. Подходит к счетчику первый контакт счетчика вход фазы, второй контакт выход фазы, два проводника и вопрос зачем так сделано два проводника? Третий контакт вход ноля, четвертый выход ноля и опять вопрос почему из 4 контакта выходит 3 провода, 2 провода идут на нулевую шину и один провод на заземляющую шину? Скажу сразу фазы к автоматическим выключателям подведены сниззу из-за того что не хватало длины проводов от потребителей.
Прикрепленные файлы:
Ответы 1
Ильин Роман Игоревич
Ильин Роман Игоревич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Там в принципе все сделано неправильно.
Жесткий провод более одного/двух в клемму не заводится, только гибкий и обжатый в гильзе.
Где ветвить - на усмотрение электрика.
Земля с нулем не должна соединяться в щитке потребителя, это запрещено.
Земля заводится отдельно от группового щитка.
Вообщем все переделывать.24 июля 2023 г., 2:26:15