Подключение варочной панели
Заказчик,
23 июня 2022 г., 18:17:35
Здравствуйте! Нужно подключить варочную панель 7,8 кВт (кабель без вилки 5×2,5) и духовой шкаф 3,65 кВт (кабель с вилкой) к одному кабелю (безальтернативный вариант, медь 6×3, скрытая проводка). Подключение будет выполнено посредством бокса, в который входит двухполюсной автомат АВВ S202 16А, щитовая розетка 16А и нулевая шишка. В щитке планирую поменять автомат с 40А на 32А. Нужно ли ставить УЗО? Если да то какое?
Ответы 2
Доброго дня.Вы из Екатеринбурга?Как вас зовут.Мена Олег
готов выполнить Ваш заказ+7902265462623 июня 2022 г., 18:45:46
готов выполнить Ваш заказ+7902265462623 июня 2022 г., 18:45:46
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Если узо стоит либо в подъездном щите, либо в вашем боксе квартирном, то нет смысла ставить ещё одно на варочную панель.23 июня 2022 г., 18:53:46
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос