Полотенцесушитель " Лесенка". Как подключить к системе ГВС?
Заказчик,
11 октября 2019 г., 10:38:19
Добрый день. Есть проблема подключения полотенцесушителя "Лесенка" к ГВС с нижней подачей .Очень высоко подача и обратка. Инженер УК предложил только через циркуляционный насос. Чего делать не хотелось бы. Если поменять на "Лесенку" с боковым подключением на 32см. Будет ли работать, или циркуляция будет между точками 5 и 6 на схеме (чертёж прилагается). Заранее благодарю.
Владимир
Владимир
Ответы 2
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Проблем вообще не вижу. Работать будет. Во всяком случае, если следовать набросанной схеме. 11 октября 2019 г., 13:05:34
Заятдинов Александр Гайфутдинович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Добрый и вам Владимир, у вас точки А и В уже под плиткой? если нет то просто переварите выходы как вам надо, лесенка будет греть точно потому что у них сверху есть краны маевского для удаления из полотенцесушителя воздуха.11 октября 2019 г., 13:10:24
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос