При дозаправке сплит-системы MITSUBISHI SRK28HJ отключается.

Заказчик, 9 июля 2023 г., 0:04:56
Доброго времени суток.
При дозаправке сплит системы отключается компрессор. Монтажники сказали что компрессор в сплит-системе уже отслужил свой срок поэтому перегревается и отключается.
Решили стравить френ, теперь кондиционер хуже холодит чем было до дозаправки (компрессор работает постоянно кондиционер плохо холодит).
Так в чём же тогда причина отключения компрессора?
Заранее всем благодарен.
Ответы 2
Шафиков Фануз Фанилович
Шафиков Фануз Фанилович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Здравствуйте. Если кондиц. ..
перезаправлен , тоже отключается (греется. Скорее всего кондиционер грязный..Вот и перегревается. Если нет специалиста по профилактике, лучше не лезте, сделаете хуже чем было. 9 июля 2023 г., 1:09:40
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Есть такое понятие как внутривитковое замыкание. Но опять же нужна диагностика. Заправлять нужно по весам, манометру, ну или иметь огромный опыт работы. Так же, нужен термометр. Для понимания какую температуру выдает на выходе внутренний блок.. и так заправляют. Но повторюсь, для этого нужен опыт и знания. 9 июля 2023 г., 10:30:11

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос