Проблема с укладкой плитки

Заказчик, 10 мая 2024 г., 12:19:37
В цокольном помещении на водяной теплый пол поверх стяжки уложили керамогранитную плитку (60 на 60). Через полгода включили теплый пол и плитка по середине в два ряда вздыбилась и отслоилась, примерно после пару недель после включения теплых полов. Плитка отслоилась вместе с со слоем стяжки. Помещение большое, примерно 60 кВ.м., демферную ленту по кругу при укладки стяжки не заложили. На стяжке имелись трещины. В соседнем цокольном помещении, без теплого Пола, та же плитка, но сидит крепко. Кто подскажет причину и как устранить?
Ответы 2
Лаврухин Василий Васильевич
Добрый день.Трещины по стяжке возможны.Главное ,чтобы не возникало подвижек.Видимо , при заливке , вы не армировали полы или не использовали фибру. Если считать , что заливка производилась по утеплителю, толщиной не менее 5 см, то можно был бы не учитывать стыки плит перекрытия.Здесь слабое звено.В этих местах трубы проводят в "гильзах" или в утеплители.Если основная площадь пола не подвижна попробуйте восстановить отслоившейся участок.Посоветовал бы использовать базовый ровнитель для т.пола ( к примеру "0сновит").По периметру помещения прогнать штробу и запенить её.Удачи.11 мая 2024 г., 16:42:55
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Теплые полы пормювали вашу стяжку. Проблема первоочередная в отсутствии демпферной ленты, а с учетом теплых полов и площади, она должны была быть не менее 1 см.
Небось еще и полы грунтовали перед устройством стяжки?
10 мая 2024 г., 14:27:17

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос