Проблема с выходами коллектора джакомини R585Cзакрыто

Заказчик, 22 июня 2018 г., 9:48:30
Здравствуйте! Может кто может помочь в моей ситуации (проблема с текущими выходами коллектора джакомини R585C): в квартире стояли эти коллекторы около года. Разводка была сделана металлопластиковыми трубами с разветвлением тройниками. Разводки было около 10 л, коллекторам около года (была замена текущих старых). Потом потекли тройники и пришлось менять всю подводку и наращивать коллекторы. Сейчас разводка сделана трубами рехау стабило. НО, стали постоянно течь выхода коллекторов, причем не старых, а наращенных. Мастер. который делал последнюю работу по замене трубопроводов и подсоединение к коллекторам, говорит, что все дело в выходах коллекторов, тк там евроконус и, якобы это плохо. Приезжал уже несколько раз. Вставил какие-то переходники в коллекторы. Стало, вроде лучше. Но все равно течет один выход горячей воды. Эта история длится уже с марта месяца. Может кто-то может дать совет, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ответы 4
Довгань Денис Александрович
Довгань Денис Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Прикрепите фото того что сделано! разберёмся)22 июня 2018 г., 20:55:06
Заказчик
Сегодня вызывала местных сантехников (по другому вопросу). Они заодно посмотрели текущий выход, Сейчас не пока не течет. Обычно начинается все ночью. Фото прикрепляю, течет второй выход справа на горячей воде22 июня 2018 г., 21:51:41
Прикрепленные файлы:
Гордиенко Александр Анатольевич
да, он припаковал хромированные удлинители с целью перехода с евроконуса на коллекторе, у которого острый край, прорезающий не предназначенную для него прокладку, - на плоский, годный для установки прокладки.
Не смотря на то, что хромированные удлинители судя по фото припакованы к коллектору только льном без использования Унипака - четко выясните, откуда сейчас наблюдается протечка. А она, скорее всего, снова из-под прокладки.

Хочу сказать о своем подобном опыте, когда никак не удавалось устранить течь из под одной накидной гайки на коллекторе не от Джакомини, а от Фар. Причина оказалась в кривом зеркале под прокладку фитинга Рехау, то есть тупо брак. От Рехау.. У Рехау тоже бывает брак! ((
Для меня это было откровением.
Проблема исчезла с вырезом и заменой фитинга с накидной гайкой на новый.23 июня 2018 г., 1:35:42
Довгань Денис Александрович
нафиг хромированные переходы. вместо них евроконус под прокладку и накидную гайку. Нормальную прокладку туда, лучше бумажную (обычно они зелёного цвета), если нет, то и паронитовая подойдёт И будет Вам счастье!))
Если выход с коллектора 1/2 нужную вам детальку делает Валтек. см фото24 июня 2018 г., 20:07:01
Прикрепленные файлы:
Кузнецов Никита Александрович
Отправьте фото на почту info@ekzoterm.ru
Или позвоните 89823161368
Разберемся22 июня 2018 г., 10:19:15
Щеболев Александр Валерьевич
Здравствуйте. Течь ничего не должно по определению. Переходники под евроконус нормальное явление. А вот,что наращивал мастер не понятно. Вы ведь пишете,что менял все водопроводные линии, следовательно от точки водоразбора до коллектора должна идти цельная труба без каких-либо соединений. В любом случае,если мастер ставил везде переходники и после этого течет только один выход нужно разбираться и искать причину. С Уважением Александр. 8(903)519030622 июня 2018 г., 10:27:57

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос