Разводка коллектора лучевая с теплыми полами
Заказчик,
12 мая 2015 г., 21:00:09
Подскажите кто как делает: развести теплый пол и радиаторное отопление чтобы трубы не секли друг друга. Вести под теплым полом как то нелогично, по стенам нельзя кругом дверные проемы. Остается вдоль стен, но тогда трубы будут пересекаться. Как быть?
Ответы 4
Если дом частный то по чердаку разводить трубы на радиаторы, а потом лучевая система, стояками вниз.
Если квартира, то в стене, 10-20 см от потолка или же по потолку первого этажа под натяжной потолок.13 мая 2015 г., 0:32:10
Если квартира, то в стене, 10-20 см от потолка или же по потолку первого этажа под натяжной потолок.13 мая 2015 г., 0:32:10
Позвольте заметить, что всё дело в пространственном воображении…
При правильной последовательности подключения контуров радиаторов и «тёплых полов» к «гребёнкам» элеваторного узла никаких пересечений трасс не происходит.
Если ещё не поздно и есть план помещения, готов подсказать что и как…13 мая 2015 г., 1:04:48
При правильной последовательности подключения контуров радиаторов и «тёплых полов» к «гребёнкам» элеваторного узла никаких пересечений трасс не происходит.
Если ещё не поздно и есть план помещения, готов подсказать что и как…13 мая 2015 г., 1:04:48
Почему не логично под ТП? Мы давно так делаем. Трубы радиаторной разводки идут в толще утеплителя ТП. Ни каких проблем. Мы , как утеплитель , используем , в основном , экструзию толщиной 20-50мм. Толщины хватает с избытком. Трубу на лучевую разводку пользую диам. 12мм. Трубу радиаторную в "энергофлекс" или в гофротрубу... Всех дел.13 мая 2015 г., 6:01:58
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Если толщина стяжки позволяет, то смело можно сначала разводить радиаторное отопление, затем заливать стяжку до отметки раскладки теплого пола. Если же толщина стяжки не столь высока, то по полу вдоль стен. Ведь при монтаже теплого пола все равно будете придерживаться технологического зазора между трубами теплого пола и стеной. Именно там и будут проходить трубы от коллектора к радиаторам.12 мая 2015 г., 21:18:50
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос