Редукторы давления в системе водоснабжения
Заказчик,
4 июля 2022 г., 21:01:40
Добрый день. Назрел вопрос- собираю систему хвс и ГВС с нуля в новостройке. Дом 8этажей, в квартире на 4этаже унитаз, ванна, 2 раковины и стиралка. Отсюда вопрос - нужны ли редукторы давления при такой этажности, при условии установки коллекторов? Заранее пардон за вопрос- я не спец
Ответы 1
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Распределительные коллектора к редукторам никакого отношения не имеют. Если бюджет ограничен, Неплохо было бы сделать замер давления и, исходя из этого, уже решить, нужны редуктора или нет.
Ставьте промывные фильтра тонкой очистки. Они как правило идут с мономертрами. Далее, исходя из показаний стрелки будет понятно, нужны или нет редуктора.
А вообще, я бы поставил. Сегодня одно давление, завтра другое. После отключения гвс давление в системе специально поднимают. К тому же редуктора позволят отрегулировать по стоякам горячей и холодной воды, чтобы оно было одинаковым.4 июля 2022 г., 21:18:01
Ставьте промывные фильтра тонкой очистки. Они как правило идут с мономертрами. Далее, исходя из показаний стрелки будет понятно, нужны или нет редуктора.
А вообще, я бы поставил. Сегодня одно давление, завтра другое. После отключения гвс давление в системе специально поднимают. К тому же редуктора позволят отрегулировать по стоякам горячей и холодной воды, чтобы оно было одинаковым.4 июля 2022 г., 21:18:01
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос