Сантехника
Валерий Винтоняк,
17 декабря 2022 г., 5:03:46
При включении воды насос работает с перебоями вкл. выкл. раньше этого не было
Лучший ответ
Речь идет скорее всего о частном доме с автономной системой водоснабжения.
Соглашусь с Сергеем, и добавлю, возможно еще из гидроаккумулятора воздух исчез. Нужно протестировать.
Назовите на золотник, если из него пойдет вода, мембрана лопнула, нужно заменить. Если все сухо-нагнанать соответствующее давление.
Соглашусь с Сергеем, и добавлю, возможно еще из гидроаккумулятора воздух исчез. Нужно протестировать.
Назовите на золотник, если из него пойдет вода, мембрана лопнула, нужно заменить. Если все сухо-нагнанать соответствующее давление.
Ответы 2
Петров Сергей Вячеславович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Скорее всего мембрана порвана17 декабря 2022 г., 7:07:39
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос