Штробление
Заказчик,
6 августа 2024 г., 16:28:18
Добрый день, при штроблении стены над дверью по центру зацепили дверную перемычку с лицевой стороны и с низу длина 12 см глубина 1 или 2 мм может ли лопнуть перемычка от этого?
Ответы 1

Ильин Роман Игоревич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Горизонтальное штробление в несущих стенах домов из сборного железобетона запрещено в принципе.
Как и штробление колонн в колонно-ригельных домах.
Подпиленная панель может сложиться вертикально под тяжестью вышестоящих этажей.
Тем более если задета арматура, или штробление производилось ударным методом (трещины расходятся в глубь до 10 сантиметров, при толщине панели в 14).
В последних случаях стоит рассмотреть укрепление дверного проема металлоконструкциями, особенно если сверху 3 этажа и более.
11 августа 2024 г., 0:22:38
Как и штробление колонн в колонно-ригельных домах.
Подпиленная панель может сложиться вертикально под тяжестью вышестоящих этажей.
Тем более если задета арматура, или штробление производилось ударным методом (трещины расходятся в глубь до 10 сантиметров, при толщине панели в 14).
В последних случаях стоит рассмотреть укрепление дверного проема металлоконструкциями, особенно если сверху 3 этажа и более.