Штробление сплошной плиты перекрытия

Заказчик, 29 марта 2023 г., 15:48:22
Здравствуйте! Сплошная плита перекрытия размером 5500х3200х120 мм. в многоэтажном панельном доме 1985 г. постройки. Можно ли в такой плите по центру сделать штробу 10х10х2000 мм.?
Ответы 3
Ильин Роман Игоревич
Ильин Роман Игоревич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
В многоквартирных домах штробление перекрытий ЗАПРЕЩЕНО!
Так же запрещены горизонтальные штробы на несущих стенах. Только вертикальные.
14 апреля 2023 г., 2:48:19
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Добрый, смотрите скрин ответа, который в первый раз Вы задавали 29 марта 2023 г., 16:12:15
Прикрепленные файлы:
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Нет. Ни коем образом.
Если хотите поменять проводку, в плитах панельных домов с завода предусмотрены каналы .
Старая проводка меняется на новую 29 марта 2023 г., 16:03:39

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос