Смеситель термостатический

Заказчик, 19 декабря 2022 г., 7:30:03
У меня в ванной комнате стоят два смесителя отдельно для ванной и отдельно для раковины. После установки на раковину смесителя frap f1051 (с термостатической головкой) стал замечать появление горячей воды из холодной секции смесителя для ванны, что это: неисправность смесителя frap или что-то другое?
Ответы 2
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Банальный термоподмес. Горячая вода из смесителя на раковину выталкивает холодную и возвращается к смесителю на ванну.
Лечится это установкой обратных клапанов на холодную и горячую воду смесителя раковины.19 декабря 2022 г., 23:21:39
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Ну да. С учетом такой цены, в нем по определению изначально нр должно быть клапанов. 19 декабря 2022 г., 23:23:52