Ставят ли американки на центральном отоплении

Заказчик, 17 августа 2023 г., 10:13:06
Управляющая компания меняет у нас в квартире чугунную батарею на биметал, из-за износа. Дом хрущевка со старыми чугунными батареями. Запорной арматуры не будет, батарея часть общедомового имущества. Хотят присоединять ее к отводам через американку. Правильно ли это? До этого батарея была как-бы приварена и не было резьбовых соединений. А американка выдержит на центральном отоплении? Получается, через нее проходит весь стояк.
Ответы 2
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Всё правильно. Сейчас устанавливает краны с накидными гайками точка это связано с тем чтобы в будущем можно было бы заменить радиатор прочистить его без прибегания к электросварочным работам и соответственно дорогих специалистов.
Что касается нагрузок и давление то не сомневайтесь, устанавливаемые краны всё выдержит как и радиаторы17 августа 2023 г., 18:24:06
Заказчик
Краны мне не ставят. У меня нет перемычки. И перекрыв краны, я перекрою весь стояк. Мне ставят сгон прямой, с американкой. Те краны, про которые вы говорите, ставят на отводах от стояка. Там меньше давление. И батарея как бы в аппендиксе. У меня же батарея пропускает через себя весь стояк. И можно ли в таком месте соединять резьбой? 17 августа 2023 г., 19:37:37

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос