Стравить воздух из чугунного радиатора

Заказчик, 15 ноября 2024 г., 15:46:54
Добрый вечер. Подскажите, как долго нужно стравливать воздух через спускной кран в чугунном радиаторе? Живем на последнем этаже. Снизу радиатор немного теплый, сверху горячий. Сбоку есть спускной кран, через него бежит вода и немного воздух вначале шипит, потом перестает. Но ничего не меняется. Пробовал минут 10 сливать, никакого эффекта.
Дополнен 16 ноября 2024 г., 10:26:09
Фото подключения и сливного крана.
Прикрепленные файлы:
Ответы 3
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Как вариант, установите воздухоотводчик и навсегда снимите эту проблему для себя .
Что касается неравномерного прогрева, скорее всего это связано с небольшой температурой, давлением и скоростью теплоносителя. Так бывает в межсезонье. Морозы ударят, все прогреется 15 ноября 2024 г., 21:26:55
Прикрепленные файлы:
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Если есть кран Маевского, то завоздушенность системы, нужно убирать. То, что идёт воздух в перемешку с водой, показывает что система завоздушена. Данная зона ответственности на УК. Вызывайте местных слесарей, пусть устраняют неполадку.15 ноября 2024 г., 18:23:37

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела