Стяжка по полу толщиной 60мм
Елена,
8 ноября 2017 г., 17:46:15
Как делается стяжка по полу толщиной 60мм? Требуется ли для ее устройства армирующая сетка? Можно ли при ее устройстве нижнюю часть засыпать керамзитом, а верхушку пескобетоном для уменьшения нагрузки на перекрытие? какие материалы нужны для устройства стяжки?
Ответы 3
Саньков Алексей Алексеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Здравствуйте
Добавляете в пескобетон фиброволокно в место армирование сеткой.
Фиброволокно можно использовать при люблю толщине стяжки.
В вашем случае
Перед стяжкой весь пол почистить от пыли, прогркнтовать грунтовкой глубокого проникновения в 2слоя. 60мм стяжки не толстая и не тонкая керамзит не нужен.
После заливки стяжки накрыть обязательно пролить водой и накрывать пакетом 30дней. Только после этого можно проводить дальнейшие работы с полом по отделке . И не забываем про демферную ленту по периметру и про деление больших площадей на мал. участки. Площадь участка лучше делить под порогом дверных проёмов.
Удачи 8 ноября 2017 г., 18:41:03
Добавляете в пескобетон фиброволокно в место армирование сеткой.
Фиброволокно можно использовать при люблю толщине стяжки.
В вашем случае
Перед стяжкой весь пол почистить от пыли, прогркнтовать грунтовкой глубокого проникновения в 2слоя. 60мм стяжки не толстая и не тонкая керамзит не нужен.
После заливки стяжки накрыть обязательно пролить водой и накрывать пакетом 30дней. Только после этого можно проводить дальнейшие работы с полом по отделке . И не забываем про демферную ленту по периметру и про деление больших площадей на мал. участки. Площадь участка лучше делить под порогом дверных проёмов.
Удачи 8 ноября 2017 г., 18:41:03
Армирование по СНиПу устраивается от 70 мм, в том числе и фиброволокном. А в этом случае это перерасход по средствам. Неоправданный и расточительный.
Еще, демпферную ленту нужно применять, если используются звуко- или теплоизолирующие материалы, когда стяжка работает как подушка. А в этом случае стяжка должна работать воедино с плитой перекрытия.14 ноября 2017 г., 23:49:58
Еще, демпферную ленту нужно применять, если используются звуко- или теплоизолирующие материалы, когда стяжка работает как подушка. А в этом случае стяжка должна работать воедино с плитой перекрытия.14 ноября 2017 г., 23:49:58
Перед устройством стяжки, поверхность обеспыливается, грунтуется. Заделываются все трещины, чтобы вода не просачивалась к соседям снизу. Устраиваются по уровню маяки фиксацией тем же пескобетоном, после схватывания, заливается стяжка.
Армировать стяжку нужно в случае, если основание ...не стабильное...., а так же при подсыпке керамзита. В Вашем случае керамзитовая подсыпка не принципиальна, толщина стяжки не велика. В противном случае, или слой керамзита будет столь не существенен-около 2 см, а это диаметр одной фракции, или толщина стяжки будет критически тонкой, и как следствие, не надежной. И применение керамзита усложнит процесс-это применение той же сетки, пролитие пескобетонным молоком, чтобы керамзит не всплывал. По рентабельности на то и выйдет.
8 ноября 2017 г., 17:56:47
Армировать стяжку нужно в случае, если основание ...не стабильное...., а так же при подсыпке керамзита. В Вашем случае керамзитовая подсыпка не принципиальна, толщина стяжки не велика. В противном случае, или слой керамзита будет столь не существенен-около 2 см, а это диаметр одной фракции, или толщина стяжки будет критически тонкой, и как следствие, не надежной. И применение керамзита усложнит процесс-это применение той же сетки, пролитие пескобетонным молоком, чтобы керамзит не всплывал. По рентабельности на то и выйдет.
8 ноября 2017 г., 17:56:47
ООО Триан СК
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Можно 2-3 см снизу подсыпать керамзит,затем армирующую сетку и пескобетон М300,желательно РУсеан.
Или пролить керамзит "молочком",чтобы он не всплывал,а сверху пескобетон с пластификатором.8 ноября 2017 г., 18:41:50
Или пролить керамзит "молочком",чтобы он не всплывал,а сверху пескобетон с пластификатором.8 ноября 2017 г., 18:41:50
Грунтовать и обеспылевать - лишняя трата времени и денег, а демф. Ленту - обязательно, иначе потрескается. Ленту можно сделать из подложки для ламината, порезав рулон ножовкой.8 ноября 2017 г., 20:52:06
Какая трата? Речь о пятистах рублей )))
А там где стяжка толщиной менее 3 см? И думается что она с такими перепадами будет. Отслоится и взбухтит. Будет простукиваться. 8 ноября 2017 г., 23:03:01
А там где стяжка толщиной менее 3 см? И думается что она с такими перепадами будет. Отслоится и взбухтит. Будет простукиваться. 8 ноября 2017 г., 23:03:01
керамзит насыпать для уменьшения нагрузки на перекрытие точно не стоит, так как нагрузка распределённая, а вот ради шумоизоляции бы обязательно рассмотрел этот вопрос. Керамзит бывает разной фракции.9 ноября 2017 г., 0:40:09
Просто смысл грунтовать полы если помним ходишь и они опять пыльные становятся. И о каких 500 р идет речь, если только загрунтовать пол стоит 40р за м2. А еще расходники и сама грунтовка. А если на песок или на керамзит заливать стяжку, то она не будет простукиваться и бухтеть? Да и какая разница бухтит она или нет, это ведь не штукатурка, которая может на голову упасть.9 ноября 2017 г., 2:06:32
Задать вопрос мастерам
Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос