Стяжка пола.

Заказчик, 22 апреля 2023 г., 13:41:32
Делают стяжку пола. Рабочие заказали 5 тонн материала на 45 квадратов. Перекрытия из пустотелый плит. Дом 78 года. Стены кирпичные. Выдержит ли перекрытие такой вес?
Ответы 3
Хлыстов Александр Геннадьевич
Хлыстов Александр Геннадьевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Выдержит, если сомневаетесь, керамзит отсыпьте, затем стяжку22 апреля 2023 г., 16:48:29
Заказчик
Уже почти закончили. Я поздно узнал. Без моего ведома изменили. Была договорённость о минимальной стыжке, 5-6см, а там сантиметров 15 получилось. Страшновато. Спасибо за консультацию 22 апреля 2023 г., 19:58:37
Хлыстов Александр Геннадьевич
Ну 5-6 см очень редко встречаются полы с перепадом, что в новостройках, что вл вторичках, как правило 7-10 см, но нужно было лазером отбить , затем конечно принимать решение, 22 апреля 2023 г., 21:00:55
Бочко Сергей Владимирович
Бочко Сергей Владимирович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Главное не складировать все 5 тонн по центру комнаты
24 апреля 2023 г., 1:16:25
Кулибин Геннадий Сергеевич
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Согласно СНиП, стандартная нагрузка для пустотных плит может быть не более 800 кг/м2, этого вполне достаточно для жилых зданий.
5 тонн заказанного материала это 65 мм стяжки.22 апреля 2023 г., 15:32:36
Прикрепленные файлы:
Заказчик
Спасибо за консультацию. А то я уже начал побаиваться.22 апреля 2023 г., 19:55:25

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос