сухая стяжка Knauf
Хорошков Евгений Сергеевич,
16 сентября 2015 г., 20:02:04
Здравствуйте, коллеги!
На днях я впервые столкнулся с устройством сухой стяжки. Все работы выполнены с оригинальными материалами и по технологии. На пол планируется укладка керамогранита толщиной 11мм. Меня очень сильно смущает то, что при хождении по плитам пол немного "гуляет". Боюсь как бы плитка не полопалась потом. Подскажите как мне поступить.
На днях я впервые столкнулся с устройством сухой стяжки. Все работы выполнены с оригинальными материалами и по технологии. На пол планируется укладка керамогранита толщиной 11мм. Меня очень сильно смущает то, что при хождении по плитам пол немного "гуляет". Боюсь как бы плитка не полопалась потом. Подскажите как мне поступить.
Лучший ответ
Причина -это плохая утробомбовка керамзита...
Лечение- настил второго слоя ГВЛ в шахмотном порядке чтобы швы не совпадали
Удачи
Лечение- настил второго слоя ГВЛ в шахмотном порядке чтобы швы не совпадали
Удачи
Ответы 6
Давлетшин Руслан Петрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
если по технологии , не должно этого быть . керамзит же молотый ? при монтаже . наполнитель уплотняют и аккуртно разранивают правлом по маякам ,выставленых по уровню , чтобы не было пустот под ГВЛ . должно все сразу готово к укладке кафеля . если немного ошиблись , ничего страшного , подождите пока листы примут свою форму , можете даже смочить водой ваш сухой пол . потом смело кладите кафель , перепады выровняются клеем .
16 сентября 2015 г., 20:38:12
16 сентября 2015 г., 20:38:12
Вообще то правильно сделанный пол не должен гулять,утрамбовывают его только по периметру,выравнивают при помощи специальных приспособлений(направляющих),никакие маяки(на ротбанде,цпс,и т п )не выставляют,в стяжке КНАУФ не должно быть инородных тел,только керамзит определенной фракции и листы кнауф-суперпола(20 мм толщина).Под плитку рекомендуется накрутить еще один лист ГВЛ(10 мм) с перекрытием по швам первого слоя.17 сентября 2015 г., 0:49:02
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
11-ый у Вас лопнет во швах, а так ждите и почаще ходите пока
изчезнут опасения.
Удачи.16 сентября 2015 г., 21:29:13
изчезнут опасения.
Удачи.16 сентября 2015 г., 21:29:13
Наверно Вы что то не так сделали. Если всё плотно и правильно сделать,пол вообще не гуляет. Плохо утрамбовали . И если Вы на такой пол положите плитку,потом будите переделывать.16 сентября 2015 г., 21:33:49
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Доброго времени суток!
Все что больше 50мм нужно тщательно утрамбовывать, при этом керамзит должен быть мелким или сильно дробленым. В кнауф вся фракция мелкая, по 40 кг мешок.
Что касается полов самое главное не укладывать там, где будет машинка стиральная. А то вся работа насмарку. А по сути технология не плохая. делали на балконах, быстро и без мокрых процессов.17 сентября 2015 г., 23:30:29
Все что больше 50мм нужно тщательно утрамбовывать, при этом керамзит должен быть мелким или сильно дробленым. В кнауф вся фракция мелкая, по 40 кг мешок.
Что касается полов самое главное не укладывать там, где будет машинка стиральная. А то вся работа насмарку. А по сути технология не плохая. делали на балконах, быстро и без мокрых процессов.17 сентября 2015 г., 23:30:29