Светильники в ванной

Дима, 26 марта 2015 г., 19:42:32
Ремонтирую ванну. В подвесной потолок монтирую светильники. Где-то слышал, что кто-то делал, и только так и нужно - лампы 12В, иначе током всех моющихся убьёт. Найти на эту тему ничего не могу, и сам давно моюсь в ванной со светильниками и розетками на 220 В. Что сделать посоветуете?
Лучший ответ
ООО АртСтройАльянс
Светильник лучше брать влагозащищенный для влажных помещений. Все электроприборы и освещение в ванной запитать через УЗО/ДИФ автомат. УЗО или ДИФ желательно хорошее, импортное (Легранд, АВВ, Мерлин Герин, Шнайдер). Ток отсечки поменьше. Обязательно корпуса светильников заземлить и подключить к системе дополнительного уравнивания потенциалов, как и все электроприборы в ванной. А 12 или 220В неважно.
Кстати к 12В "прилипнуть" намного проще, от 220 отбросит.
Если все заземлено хорошо и качественно, то боятся нечего.
Карпунькин Алексей Николаевич
Отбросит 380 или 220 , но 2*110 , а в квартирах такого нет. Меня било и 220 и 380 , поверь я знаю о чем говорю.28 марта 2015 г., 15:39:26
ООО АртСтройАльянс
а что такое 2*110? Меня то и 220 и 380 било. И вот пишу, значит пережил. 28 марта 2015 г., 16:07:52
Ответы 11
Саньков Алексей Алексеевич
Саньков Алексей Алексеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Дмитрий, предлагаю вам 2 варианта, выбор всегда за вами.
1. Идеальный вариант. Смонтировать светильники с требованием
влагозащищеные, подать светильникам 12v через трансформатор, трансформатор ( тоже с защитой ip54) должен проветриваться, находиться в сухом месте и в доступном месте чтобы всегда его можно было поменять.
Либо без трансформатора, а значит 220v, то вводной кабель в санузел обязательно через УЗО с автоматическим выключателей.
Но есть ко всему перечисленному НО. Но может быть нет подходящего места для трансформатора, но если нет места в
эл.щитке для УЗО. Или возможности сделать отдельный эл.кабель для санузла.
Если вы не смогли установить светильники к 12v и не смогли установить УЗО. Вариант 2. То рекомендую сделать следующие; достаточно
поставить светильники влагозащитные, все клемы изолированы, эл.кабель в гофре,проложен в безопасном месте. Все ремонтные работы нужно проводить (замена светильников , ламп, потолка и тд.) с полным выключение автоматов (автоматических выключателей) питающих данное помещение. И тогда вы в полной безпастности. p.s. ведь для этого и придумали влагозащитные светильники.
Удачи!

26 марта 2015 г., 20:35:18
Петров Евгений Алексеевич
Главное чтобы стояло узо с током утечки 0.03ma в эл.щите на группы розеток в сан узле и на освещение . Ну и светильники желательно влагозащищенные маркировка ip 441 апреля 2015 г., 14:17:07
Сыроватский Сергей Николаевич
Вы мойте себя а не светильники и всё бУдет ОК! На крайний случай УЗО есть2 апреля 2015 г., 13:02:34
Варга Алексей Михайлович
Варга Алексей Михайлович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Добрый вечер!
Можно и 12в и 220в. На 12 нужен трансформатор. Розетка все равно будет 220в. Всегда делал 220 и все нормально. Даже если что то произойдет сработает узо или диф автомат.26 марта 2015 г., 19:51:33
Дрангой Родион Николаевич
добрый вечер ставьте пожалуйста светодиодные лампы и никаких проблем !26 марта 2015 г., 19:52:12
Оверчук Алексей Николаевич
По всем официальным документам и регламентам, желательно 12 в. Во избежании несчастных случаев.
Но нашим людям, понятно, начхать. 26 марта 2015 г., 19:58:49
ООО АртСтройАльянс
Какие именно документы и регламенты? очень хотелось бы на них взглянуть?26 марта 2015 г., 20:53:41
Карпунькин Алексей Николаевич
Правила технической эксплуатации эл.установок. 28 марта 2015 г., 15:41:36
ООО АртСтройАльянс
А можно выдержу из них или ссылку на конкретный пункт. Иначе все это голословно. Ни в одной новостройке не видел вывода 12В для ванной. И ни в одном проекте не обязывают ставить 12В если только это не пожелание заказчика28 марта 2015 г., 16:10:58
Мещеряков Андрей
Все верно, по всем нормам 12в, но если панели на потолке пластиковые а не алюминий, то можно и 220В и хорошие клемники, но конечно желательно светодиоды поставить, а то галогенки 80% тепла отдают под потолок и провода сильно греются 26 марта 2015 г., 20:45:11
ООО АртСтройАльянс
А можно увидеть эти нормы? для электроустановок одна норма - ПУЭ. Там (пункт 7.1.47) ничего нет про 12В в ванных.26 марта 2015 г., 20:52:59
Мещеряков Андрей
Можно, я про них читал в рекомендациях к электромонтажу в жилых помещениях, по моему 2005 или 2007 г.в.
В ПУЭ согласен, сейчас такого не прописано, но стереотипы остались у некоторых электриков. :) Я за 220В!!! :):):)27 марта 2015 г., 19:21:01
ООО АртСтройАльянс
Что 220, что 12 значения не имеет. Если грамотно смонтировано и не лезть туда мокрым, то ничего не будет. 27 марта 2015 г., 19:42:06
Войтенко Сергей Петрович
Войтенко Сергей Петрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Установите в светильники светодиодные лампы,если дорого,то можно и обычные на 220, только чтобы они не часто горели, установите Гранит(от скачков напряжения) , с запасом от общего вольтажа ламп +50 .26 марта 2015 г., 22:58:14
Казаков Александр Евгеньевич
Казаков Александр Евгеньевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Здравствуйте, Дмитрий!
В современной отделке галогенные светильники уже давно стали архаизмом! Нет им места на поле соперничества со светодиодными аналогами. Плюсы очевидны в потреблении энергии.
То, что касается безопасности и установки в потолке ванной комнате, ПРОБЛЕМ НЕТ!
Приобретайте светодиодные (рекомендую именно белый свет, фаянс сантех. приборов выглядет элитно) светильники на 220 вольт и устанавливайте в потолке, никаких лишних затрат на трансформаторы и их энергозатраты.
Если потолок имеет основу из металлических соединений (реечный или ГКЛВ), то его необходимо заземлить. Если потолок натяжной, можете не волноваться. Желаю удачи!26 марта 2015 г., 23:03:35
Царьков Владимир Александрович
Царьков Владимир Александрович
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
Вы что нам муть несёте все застройщики сдают в санузлах 220v,
они что трансы будут монтировать - диоды ставьте !
У Вас там всего 4 шт, только ищите мощностью более 8 вт.,
а от бело-голубого не у всех глаза выдерживают.27 марта 2015 г., 6:31:23
Карпунькин Алексей Николаевич
У застройщиков эл.кабель проложен по внешней стороне перегородки сан.узла и в бетоне. Светильник крепится , как правило , прям на месте ввода провода освещения в сан.узел и он влагозащищенный. Так что , по факту в сан.узле нет вообще ни какой разводки.28 марта 2015 г., 15:46:50
Царьков Владимир Александрович
Проводки нет, а светильник 220v есть - разговор о выборе напряжения и светильников в санузлах.
А куда накопитель ставить и розетка в зеркалах - без 220v в наше время не прокатит, делать нужно безопасно.28 марта 2015 г., 22:30:53

Задать вопрос мастерам

Задайте вопрос и получите развернутый и детальный ответ от настоящих профессионалов своего дела
Задать вопрос