Теплолюкс 520 Ошибка-2
Заказчик,
20 января 2023 г., 20:07:06
Добрый день!
Пол Теплолюкс 520, установлен более двух лет назад, исправно работал в течение этого срока. После длительного отключения пола, примерно на месяц, при включении отображается сообщение Ошибка - 2, далее через какое то время, начинает отображаться сообщение HI.
Судя по информации что удалось найти в интернете, что то не так с датчиком температуры в поле.
Разобрал терморегулятор, отключил датчик температуры пола и установил включение/выключение обогрева по температуре воздуха.
Когда температура опускается ниже установленного значения, включается нагрев пола и сразу же срабатывает УЗО на автомате.
С чем может быть связано такая работа теплого пола? Если бы дело было в одном температурном датчике, то не выбивало бы автомат. Пишут что возможен обрыв нагревающего провода, но как это возможно? Никаких ремонтных работ не проводилось, затоплений не было.
Пол Теплолюкс 520, установлен более двух лет назад, исправно работал в течение этого срока. После длительного отключения пола, примерно на месяц, при включении отображается сообщение Ошибка - 2, далее через какое то время, начинает отображаться сообщение HI.
Судя по информации что удалось найти в интернете, что то не так с датчиком температуры в поле.
Разобрал терморегулятор, отключил датчик температуры пола и установил включение/выключение обогрева по температуре воздуха.
Когда температура опускается ниже установленного значения, включается нагрев пола и сразу же срабатывает УЗО на автомате.
С чем может быть связано такая работа теплого пола? Если бы дело было в одном температурном датчике, то не выбивало бы автомат. Пишут что возможен обрыв нагревающего провода, но как это возможно? Никаких ремонтных работ не проводилось, затоплений не было.
Ответы 2
Ильин Роман Игоревич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
УЗО срабатывает от утечки тока нагревателя или контроллера на заземление.
Соответственно прежде всего нужно понять где причина, в нагревателе или в контроллере.
Для этого отключаете нагреватель от контроллера и подключаете его через клеммник достаточного сечения напрямую.
Если продолжит срабатывать УЗО - значит придется менять кабель или искать повреждение изоляции.
Если перестанет срабатывать - проблема в контроллере, его нужно будет ремонтировать.
Возможно и ложное срабатывание УЗО, замените на время другим.1 февраля 2023 г., 16:38:03
Соответственно прежде всего нужно понять где причина, в нагревателе или в контроллере.
Для этого отключаете нагреватель от контроллера и подключаете его через клеммник достаточного сечения напрямую.
Если продолжит срабатывать УЗО - значит придется менять кабель или искать повреждение изоляции.
Если перестанет срабатывать - проблема в контроллере, его нужно будет ремонтировать.
Возможно и ложное срабатывание УЗО, замените на время другим.1 февраля 2023 г., 16:38:03
Кулибин Геннадий Сергеевич
Эксперт форума
Присваивается за грамотные и полезные
ответы.
ответы.
Нужно проверить мультиметром сопротивление.
И все станет ясно.
И обрыв тоже может быть после столь длительной работы по причине брака кабеля, или ошибки при монтаже, к примеру, плитку уронили на кабель, испугались, включили-работает, вот он какое-то время поработал и все. 21 января 2023 г., 10:52:04
И все станет ясно.
И обрыв тоже может быть после столь длительной работы по причине брака кабеля, или ошибки при монтаже, к примеру, плитку уронили на кабель, испугались, включили-работает, вот он какое-то время поработал и все. 21 января 2023 г., 10:52:04